地下室的舞厅换气次数如何确定?大家帮帮忙啊
yyf19770826
2006年09月28日 12:23:27
来自于中央空调
只看楼主

辽宁大连地区,地下室舞厅面积近1500m2,层高3.3米其他为包间\餐厅,面积约1000m2空调负荷我选择200w/m2,空调机组采用水冷螺杆.由于新风负荷太大,新风量如何确定啊,矛盾.舞厅部分能容纳400人,如果按30m3/h.人计算,也就12000m3如果排风按换气6次计算则为1500*3.3*6=29700m3/h,新风按90%排风,则新风为26000m3/h新风负荷也就太大了,该如何选呢.

辽宁大连地区,地下室舞厅面积近1500m2,层高3.3米其他为包间\餐厅,面积约1000m2
空调负荷我选择200w/m2,空调机组采用水冷螺杆.
由于新风负荷太大,新风量如何确定啊,矛盾.
舞厅部分能容纳400人,如果按30m3/h.人计算,也就12000m3
如果排风按换气6次计算则为1500*3.3*6=29700m3/h,新风按90%排风,则新风为26000m3/h
新风负荷也就太大了,该如何选呢.
另外,可以这样做吗:新风机组按正常选,但冷水机组容量不包含新风负荷,夏季新风机组水管关闭(舞厅基本是夜间使用,室外空气温度不超过30度),只送风不处理.冬季新风机组水管阀门开,由热水处理后送风.

谢谢耐心读,各位大虾,帮指点一二啊.
xingxing21st
2006年10月23日 16:16:23
2楼
你这样计算室内就是负压了,不能这样计算了
夏季只送风不处理那是不可能的,即使低于30度,但室内温度按照25-28度设计的
回复

相关推荐

APP内打开