请教一个次梁的问题
hongsen6352
2012年03月07日 17:11:13
只看楼主

7.5X7.5的跨度,次梁应该如何拉? 1.在一个方向拉一道次梁,形成单向板。 2.在X、Y两个方向分别拉一道次梁,形成双向板。 哪个方案更合理一些。

7.5X7.5的跨度,次梁应该如何拉?
1.在一个方向拉一道次梁,形成单向板。
2.在X、Y两个方向分别拉一道次梁,形成双向板。
哪个方案更合理一些。
caihying
2012年03月07日 17:16:34
2楼
功能要说明一下,如果一般民用荷载小,井字梁经济,(指含钢量)
但如果个人喜好的话,我推荐单向板,支模的工少。
回复
无间道
2012年03月08日 12:00:27
3楼
次梁设置到底如何选择,不仅要从结构安全出发,还要从经济的角度来考虑,还用从施工方便来考虑。对于7.5米的柱网,选择双向十字梁布置是最佳选择。这种形式,结构受力最佳,同时可以是结构有必要的安全储备(双向板对板而言,受力最为合理,对日后修改使用功能有利);由于采用双向板,对楼板的厚度可以减少,不仅减少结构自重,结构配筋也会很经济;施工也只分方便,模版的类型及重复使用都有益处。
回复
zxg224
2012年03月08日 13:33:48
4楼
按照井字梁处理
回复