大家好,我想问一下,有源滤波器一般直接集中安装在母排上吧,除非对电压质量要求特别高的地方才分散安装,比如手术室?对么?
大家好,我想问一下,有源滤波器一般直接集中安装在母排上吧,除非对电压质量要求特别高的地方才分散安装,比如手术室?对么?
2楼
大家没有遇到过这个问题吗
回复
3楼
up again
回复
4楼
在明确污染源的情况下,有源滤波器当然是安装在最靠近污染源的地方效果才最好,不明确污染源的情况下才选择集中安装。
回复
5楼
明确污染源?污染源主要是变频设备啊,例如制冷机二次泵,要不要就地安装?
回复
6楼
原帖由
dangguojingy 于 2012-3-12 11:24 发表
明确污染源?污染源主要是变频设备啊,例如制冷机二次泵,要不要就地安装?
通过谐波检测设备测量其谐波含量来确定采用集中式还是分散式,
如:单台设备谐波含量占电源系统中谐波含量的成份比较大的情况下宜采用就地安装式;
单台设备只占电源系统比较少的成份时就选用集中治理。
回复
7楼
你是滤波器厂家的吧?这种谐波监测设备放在什么地方,配电箱内?要集成到电表上么,还是单独模块?
回复