最近在做钢结构的通信铁塔设计,哪位大大知道钢结构铁塔的阻尼比是多少啊啊??
最近在做钢结构的通信铁塔设计,哪位大大知道钢结构铁塔的阻尼比是多少啊啊??
2楼
看看<<高耸结构设计规范>>
回复
3楼
钢结构的阻尼比一般为:0.02~0.05《抗震规范》中规定。
回复
4楼
<<建筑抗震设计规范>> 8.2.2 钢结构在多遇地震的阻尼比对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02,在罕遇地震下的分析,阻尼比采用0.05.
回复
5楼
还是亲自查查抗震规范吧。
回复
6楼
谢谢大侠@@@@@@@@@
回复
7楼
查查抗震规范吧。
回复
8楼
阻尼比是影响结构动力性能的一个参数,阻尼比越大,结构地震反应越小,所以有的结构需要加阻尼器。通常对混凝土结构取0.05,钢结构取0.02,组合结构偏安全的应该取小值。
[
本帖最后由 lz1982121 于 2009-6-12 16:17 编辑 ]