钢框架4层前三层层高为4.2m顶层为10m,屋面采用网架用PKPM建模怎么考虑网架的作用
luoyanbin06
luoyanbin06 Lv.14
2012年03月07日 15:12:59
只看楼主

钢框架4层前三层层高为4.2m顶层为10m,屋面采用网架用PKPM建模怎么考虑网架的作用,有什么好方法解决顶层柱平面内长细比超限(除了加大截面)请教高手

钢框架4层前三层层高为4.2m顶层为10m,屋面采用网架用PKPM建模怎么考虑网架的作用,有什么好方法解决顶层柱平面内长细比超限(除了加大截面)请教高手
免费打赏
luoyanbin06
2012年03月07日 15:17:10
2楼
期待高手帮助谢谢
回复
lsword
2012年03月12日 15:33:53
3楼
1、pkpm钢结构部分当前没有计算网架的功能,当屋面为网架时,可简化为刚性杆输入建模。刚性杆用100*100的截面,材料属性中选择刚性杆,顶层板厚改为零,如果要考虑上边网架的作用,在节点上施加节点荷载,可在SATWE中做静力分析 。
2、采用pmsap整体建模计算。
未命名.jpg
3、网架部分。新版的STS中“复杂空间模型输入”中有网架快速建模及计算。
回复
zl-rgl
2012年03月14日 22:34:07
4楼
100*100是虚梁吧
回复
luoyanbin06
2014年04月24日 11:17:49
6楼
期待高手帮助谢谢:handshake
回复
heroncemore
2014年04月24日 11:51:48
7楼
帖子横跨两年,3d3s是你最好的选择
回复
wang4535187
2014年04月25日 07:48:53
8楼
谢谢楼主分享!!!
回复
luoyanbin06
2014年05月08日 16:50:54
9楼
每天都顶一下:lol
回复
luoyanbin06
2014年05月12日 15:59:22
10楼
每天都顶一下:lol
回复
luoyanbin06
2014年05月13日 09:39:29
11楼

想法若不同,结果便不同;选择不一样,生活才变样。说的好呀