二次回路下面的一对常开和常闭是何意思
austhuangqi
2012年03月07日 14:16:40
只看楼主

上图中画在二次回路下面的一对常开和常闭是什么意思啊!我看好多图都那么画!一张图中只在这里出现,接线端子上也没有对应的端子?求各位解答一下,帮帮忙

未.jpg
上图中画在二次回路下面的一对常开和常闭是什么意思啊!我看好多图都那么画!一张图中只在这里出现,接线端子上也没有对应的端子?求各位解答一下,帮帮忙

未.jpg

免费打赏
zyz8438
2012年03月09日 09:12:38
12楼


你把整张图发上来!
回复
lingxuct
2012年03月09日 10:57:08
13楼
坐标法画图,对控制分析非常方便,个人十分赞成这种画法!

好多朋友还没看懂“13区、17区”是什么意思呢!

13、17标在常开接点的下面,是说明这线圈带动的常开接点在图中的13区和17区各用了一付!
回复
lingxuct
2012年03月09日 11:10:32
14楼
学习看图非常好,以后就方便了:

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-9 11:13 编辑 ]
回复
莫下雨
2012年03月09日 14:43:18
15楼
这么画图,找辅助触点是方便了点,就是感觉不美观啊
回复
硕硕
2012年03月10日 14:18:49
16楼
KM用了一常开一常闭,在第13和17列
回复
lingxuct
2012年03月10日 15:46:49
17楼
楼上说错了,是KM的二付常开触点,分别画在13和17列上。
回复
austhuangqi
2012年03月14日 10:05:01
18楼
未命名.jpg
如果是分区是不是应该画成
未命名2.jpg
不知道理解的对不对?望指教

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2012-3-14 10:10 编辑 ]
回复
allen_hk
2012年03月14日 11:38:14
19楼
大家都说的很明白了。。。
这样看图方便很多
回复
苏格拉底的眼泪
2013年12月22日 18:47:33
20楼
很显然区管是对的
回复
juju-snz
2013年12月22日 21:32:46
21楼
13、17区的电路里肯定有,你好好找找.