我工地的供水设计为1至4层由外网供给,5至13层为二次供水,由于担心外网停水而造成1至4层无水,所以考虑将4至5的给水管连通,请问安装截止阀后是否还要加装减压阀.(楼房层为3.8米)
我工地的供水设计为1至4层由外网供给,5至13层为二次供水,由于担心外网停水而造成1至4层无水,所以考虑将4至5的给水管连通,请问安装截止阀后是否还要加装减压阀.(楼房层为3.8米)
2楼
不但需要安装减压阀,而且还要核算供水管径和供水压力,不主张这种连通方式,由于市政压力不稳定,会造成供水 系统混乱。
回复
3楼
二次供水与一次供水连通是错误的,不能这样搞。
根据给排水规范,自用系统不能直接核市政管道相连,除非加倒流防止器。
以前的做法不对,现在已经没人这样作了。
回复
4楼
1、规范已经明确这两种管道是不能直接连接的;
2、从水压来看,设减压阀根本没有什么实际意义;
3、如果外网经常停水,是不能利用外网直接供水的,应考虑加压。
回复