接线盒与接线端子的问题
arone
arone Lv.2
2006年09月27日 17:44:12
只看楼主

1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒;    垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。   请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?

1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?
2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒;    垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。   请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?
3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?
co_alex
2008年04月14日 17:55:50
12楼
爱立信版主BV10的若是单股线是否应套焊(压)接线端子
回复
mxp193746
2008年12月29日 19:20:30
13楼
1、是不是所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒?
根据我的理解所有类型的灯具、开关、插座,每一个都要有一个接线盒。
2、配管配线中,水平敷设时:线路无弯时,每30米增加一个接线盒;线路有1个弯时,每20米增加一个接线盒;线路有2个弯时,每15米增加一个接线盒;线路有3个弯时,每8米增加一个接线盒;    垂直敷设时:导线截面50mm2及以下,每30米增加一个接线盒;导线截面70-95mm2,每20米增加一个接线盒;导线截面120-240mm2,每18米增加一个接线盒。   请问:水平转垂直时,比如说沿顶棚上敷设过来一根电线,顺墙下去接一个插座,此时这个弯在算接线盒时算不算一个弯?
应该算一个,因为在有弯处加接线盒时,这个接线盒一般按装在距顶棚200MM处,所以应该算一个。
3、什么是接线端子,什么是无端子外部接线,它们与电缆头三者之间的区别是什么,什么情况下用接线端子,什么情况下用无端子外部接线?工程量又如何计算,是一根(可能多芯)电线一头一个接线端子或一个无端子外部接线?大家有谁见过BV10mm2的有单股导线???
接线端子就是人们通常说的线鼻子,有铜 铝两种。无端子外部接线是指导线在引进引出配电柜时与内部端子板连接但不用线鼻子的通常称为无端子外部接线。
1、单芯导线截面积在6mm2以内者,计算无端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
2、多芯导线截面在6mm2以内者,计算有端子外部接线,超过6mm2时,视为截面较大,计算焊(压)接线端子。
3、接线端子的材质必须与导线材质相同。
4、应根据设计图纸中的端子规格,数量,类型区分有 无端子。计算了焊(压)接线端子之后,不得再计算有端子外部接线。普通配电箱导线进出直接与空气开关连接,不存在端子板外部接线工作。
回复
zjyw911
2008年12月30日 13:20:31
14楼
:) :) ,我个人认为16平方以下电线的基本套接线端子,16平方以上的可以按电力电缆头制作,请各位指正
回复
shbq
2010年09月25日 01:14:43
15楼
我理解,所谓外部接线,应是指配电箱或电器外的接线,其线两头的工作内容应是含在电箱或电器安装工作内容之中的,不应再计算端子外部接线工作,
回复

相关推荐

APP内打开