突然想到一个问题,有点卡了,请大家帮我理解。
chshchy
chshchy Lv.4
2006年09月27日 17:32:53
只看楼主

如图。在d1点短路时,断路器跳闸;在d2点短路时呢?也就是说断路器只能对它负荷端的线路形成保护吗?

如图。
在d1点短路时,断路器跳闸;在d2点短路时呢?
也就是说断路器只能对它负荷端的线路形成保护吗?

1159350628605.JPG

免费打赏
mmhwe
2006年09月27日 17:35:38
2楼


d2点短路靠线路首端断路器保护啊
回复
han2003
2006年09月27日 18:53:07
3楼
对,依靠上一级开关保护
回复
xurongdong
2006年09月27日 23:06:55
4楼
上一级断路器保护
回复
scor_163
2006年09月28日 01:30:02
5楼
断路器 自己哪有智商决定是否断开啊  都是各种保护向它提供的信息啊 
回复
chshchy
2006年09月28日 09:53:32
6楼
民规8.6.6.2:

保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处。但为了维护与操作方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列要求:
1、线路长度不超过3m。
2、采取措施将短路危害减至最低。 (个人认为穿pvc基本能满足降低短路危害吧)
3、不靠近可燃物。

那么,根据以上大家的结论。是不是就是说我们可以这样来理解这条规范?:

在不靠近可燃物的地方,采取了最大限度降低短路危害的措施(用绝缘线缆,并穿pvc管)的情况下,从电源端算起,3m及3m以内的线路可以不设保护。