新手求助PKPM里遇到的问题....
yejunwu
yejunwu Lv.3
2006年09月27日 11:42:33
只看楼主

我刚毕业,在公司练了几个高层的电算,都出先了相同的问题---在PM建模的第①、②个菜单里都没出现问题,但是一到第③个菜单“楼面荷载传导计算”里就会发现有些剪力墙和梁交接的地方结构变形扭曲了,我原来以为是节点太密了,于是重新修改了一下,使节点距离都不小于250,但还是会发生扭曲的现象...请教各位高手,这是什么原因?要怎么才能解决?.. 再问一个很弱智的问题,SATWE里的配筋信息出现了红字,是不是只要修改墙、梁或柱的截面尺寸就OK了?那什么情况下是增大构件截面的尺寸,什么时候又要减小呢?

我刚毕业,在公司练了几个高层的电算,都出先了相同的问题---在PM建模的第①、②个菜单里都没出现问题,但是一到第③个菜单“楼面荷载传导计算”里就会发现有些剪力墙和梁交接的地方结构变形扭曲了,我原来以为是节点太密了,于是重新修改了一下,使节点距离都不小于250,但还是会发生扭曲的现象...
请教各位高手,这是什么原因?要怎么才能解决?..
再问一个很弱智的问题,SATWE里的配筋信息出现了红字,是不是只要修改墙、梁或柱的截面尺寸就OK了?那什么情况下是增大构件截面的尺寸,什么时候又要减小呢?

菜鸟就是菜鸟,问的问题可能很是幼稚,多包含咯..
免费打赏
simon
2006年09月27日 13:50:22
2楼
大家都从新手过来的.不比多想.
1.没必要改成250,程序中出现"线"变弯了正常,不要去考虑,只要你确保你建模输入正确就可以了.
2.配筋出现红字,说明构件超筋了,要修改截面尺寸(墙,梁,柱),或修改混凝土标号,(墙,柱),增大减少构件尺寸要满足构造规定(刚度和强度)和规范规定(查书吧).
3.多看看同行前辈的图纸会对你有帮助的.
回复