500千瓦的中央空调机组应选择多大的电缆
wildcrane
wildcrane Lv.3
2012年03月06日 10:35:24
只看楼主

YJV4*400够不够了,请高手指教。

YJV4*400够不够了,请高手指教。
免费打赏
马子哦哦
2018年08月06日 14:45:41
2楼

3*240 就可以了


回复
天下唯吾曹孟德
2018年08月06日 21:55:15
3楼
你不看电流的吗,240铜芯也就400A~450A左右,保守估计双拼300
回复
龙游天
2019年03月15日 11:37:42
4楼
380V低压空调机组,需要1250A的密集母线槽或3根YJY-1000-4*240+1*120电缆。