【求教】暖通提资屋顶3台380V/300KW如何配电啊?
artisan_paul
2012年03月05日 17:40:12
只看楼主

暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右

暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?
用母线?
3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
免费打赏
ljs1399
2012年03月10日 16:42:12
52楼
问清楚。屋面放变压器建筑结构又要对楼板荷载单独处理。1600KVA变压器你怎么运上屋面。变压器维修考虑没有。建议从强电井做封闭母线上屋面
回复
dvd
2012年03月11日 09:41:49
53楼
楼主还没确认?

300kW是制冷(热)量还是电功率?

如果是制冷(热)量,就没问题了,能效比一般为3左右,电功率也就1/3的样子……
回复
yany2006
2012年03月12日 16:28:41
54楼


能否告知是什么规范吗
回复
rayli2011
2012年03月16日 14:11:37
55楼

说的对,运输方便吗?
回复

相关推荐

APP内打开