【求教】暖通提资屋顶3台380V/300KW如何配电啊?
artisan_paul
2012年03月05日 17:40:12
只看楼主

暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?屋顶设备距离一层变电所在100米左右。从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?用母线?3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右

暖通提资屋顶3台380V/300KW,4台380V/30KW(3用一备),这些设备如何配电啊?
屋顶设备距离一层变电所在100米左右。
从变电所某一来低压柜引来一回路供这些设备?
用母线?
3×300+4×30=1000+KW 估算在2000A电流左右
免费打赏
lingxuct
2012年03月05日 20:23:27
2楼
第二次看到“提资”二字,就不明白这二字的意思,有没有朋友讲解一下?

“屋顶3台380V/300KW”,有二个问题:一是这么大的电机,为什么还用380V低压?

二是这么大电机为什么要装到屋顶上?
回复
jackalope
2012年03月05日 22:04:34
3楼
提资 就是提供资料的意思
比如暖通专业 需要向电气专业提供 其暖通设备的功率等资料
电气专业需要向建筑专业提出是否需要中控室、配电间等资料

这么大电机应该是高压的 不会是轴流风机吧
回复
zhengchengji
2012年03月05日 22:15:30
4楼
如此大负荷只能是暖通专业的热泵机组,的确有380V 三相供的,应该在屋顶设高压环网柜一个、变压器1600KVA变压器一台、低压配电柜两台。10KV由一层直接上引。
回复
doubleheart
2012年03月05日 23:42:07
5楼
应该在屋顶设高压环网柜一个、变压器1600KVA变压器一台、低压配电柜两台。10KV由一层直接上引。

=============================

1600KVA是不是太大了,
回复
artisan_paul
2012年03月06日 09:05:35
6楼

谢谢
回复
任逍遥
2012年03月06日 09:09:49
7楼
如果确实是380V在屋顶设变压器比较合理,但是1600的有点大了,暖通的设备应该不是长期使用的吧
回复
artisan_paul
2012年03月06日 10:22:21
8楼

我个人认为1250KVA的够了
回复
pj2000001
2012年03月06日 15:28:34
9楼
问问暖通能不能在室外做设备,屋顶设变压器,高压、低压柜,就这些东西本身就不好弄。
低压供的话最好能用母线槽。
回复
qian68747
2012年03月06日 15:59:34
10楼
我这里这个项目就是把变电所放在顶楼,靠近空调主机和设备层,用增加高压电缆减少低压电缆的方法来配电的
回复
lxh19710509
2012年03月07日 09:46:39
11楼
高压电缆引上屋顶、在屋顶安装高压柜及变压器看来是最经济的配电方式,但是高压电缆允许和低压电缆一起敷设在电缆井内么?有什么其它的要求没有?
回复

相关推荐

APP内打开