大家查YJV和VV电缆载流量表。大家看同样敷设环境,同样粗电缆,YJV载流量大些。以前一至用YJV查它的载流表没事。前几天一个外地审图说我用YJV电缆,应查VV电缆载流量,因为YJV载流量表的工作温度是90度,而VV是70度,90度太高了不行。所以看VV载流量表,这样一来,好多YJV电缆就要放大了。第一次听说此事!!!听说过此事?那YJV表有什么用!
以前一至用YJV查它的载流表没事。前几天一个外地审图说我用YJV电缆,应查VV电缆载流量,因为YJV载流量表的工作温度是90度,而VV是70度,90度太高了不行。所以看VV载流量表,这样一来,好多YJV电缆就要放大了。
第一次听说此事!!!听说过此事?那YJV表有什么用!