梁植筋,植入剪力墙内,锚固长度不满足要求,可否将剪力墙穿透,在墙外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!!
梁植筋,植入剪力墙内,锚固长度不满足要求,可否将剪力墙穿透,在墙外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!!
12楼
换小直径的钢筋可减短锚固深度,但造成钢筋数量多
回复
13楼
穿透植筋大样
回复
14楼
北人善驾车,南人善使船。
易地而为之,船覆车也颠。
人生不相习,勉绝也徒然 vghj dtfg sd
回复
15楼
感谢大家的回复,我已找到解决的办法!大样同7楼朋友所上传的基本一样!感谢7楼的朋友!
回复
16楼
感谢大家的回复,我也已找到解决的办法!大样同7楼朋友所上传的基本一样!感谢7楼的朋友!
回复
17楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复
18楼
不懂,路过....
感觉可以的吧
回复
19楼
纯粹从结构的力学分析来讲,应该可以的,但是穿透后,焊接钢板一般比墙面要突出几厘米,对装修装饰工程造成不必要的麻烦;也可以采用其他方法,3楼就提供了一个思路
回复
20楼
又学了一招,太感谢大家的讨论!
回复