梁植筋,植入剪力墙内,锚固长度不满足要求,可否将剪力墙穿透,在墙外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!!
梁植筋,植入剪力墙内,锚固长度不满足要求,可否将剪力墙穿透,在墙外焊钢板!请问哪位高手这样做过,请上传图纸一用!非常感谢!!!
2楼
应该是可以的,但我现在没有这个大样。个人意见:1.因为植筋后要焊接钢板(机械锚固)会严重影响植筋结构胶,建议采用无机灌浆料;2.采用机械锚固,应注意植筋有无反向受力的可能,否则机械锚固可能不起作用;3.若所植入的钢筋不必利用到屈服强度,可否考虑植筋深度适当减小(砼规范有类似条文)。
回复
3楼
双筋植入法——以25钢筋20倍d植入300厚墙内为例:
植两根25短钢筋,270mm深,待胶固化后焊接25主筋。
理由:25钢筋20d为500,两个270为540,大于500,满足锚固力值要求。
依据:可参考喜利得公司植筋胶力学指标表。
回复
4楼
赞成2楼做法,钻穿剪力墙后,先穿钢筋焊接钢板,再灌植筋胶和粘钢胶!(用粘钢胶将钢板与混凝土接触面封密!!)
回复
5楼
感觉3楼的做法很好,不能影响结构美观,还不影响使用功能!!
回复
6楼
我以前参考03G101-1锚固长度不足画的节点,但是没有相关的数据证明做法可靠,请指正,
回复
7楼
我以前参考03G101-1锚固长度不足画的节点,但是没有相关的数据证明做法可靠,请指正,
回复
8楼
三楼做法有点看不懂!这样做的话能满足被植钢筋最小间距5d的要求吗?请指教!
回复
9楼
梁筋如果不满足锚固深度的要求,可以参考2楼的建议,很不错。
同时,我也想说说我的想法:
梁筋在剪力墙上的锚固深度不够时,建议这样考虑——等强代换成小直径梁筋。
回复
10楼
我在以下这个网址发了个植筋的锚固深度计算表《2006加固规范植筋锚固深度计算表》
欢迎大家来看看。
http://co.163.com/forum/content/1665_550149_1.htm
回复
11楼
非常实用的好咚咚
回复