工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
2楼
梁的正截面承载力、斜截面承载力,
回复
3楼
补充一点,局部承压也需要验算
回复
4楼
可是我现在没有具体的数据,是一个干施工的同事问我,让我帮忙核算,我应该怎么算呢
回复
5楼
手算就可以吗?
回复
6楼
额,刚来电话,说是牛腿的C30做成了C20了,我不知道要怎么算了
回复
7楼
混凝土规范中有计算公式
回复
8楼
可以手算复核,找到该梁的计算书(包括剪力和弯矩),对弯矩剪力进行复核。
回复
9楼
你什么都没,怎么核算呢,最起码有吊车资料和吊车梁的计算书了
回复
10楼
结构负荷计算的内容,就是复核在具体使用荷载条件下,现状结构是否满足具体使用条件要求的内容。也就是说原来设计可能是,按照吊车样板中的最大值来设计计算的,实际使用的吊车,可能是比其小的设计参数值;或者说,原来需要的混凝土强度等级是C26,单位了标准化,采用了C30,现在实际情况该改变了,是否可以通过新荷载组合和一些系数的折减,验算复核结构是否可以满足使用要求(前提是已经不满足设计要求了)。应该在原设计的基础上进行。
回复