C30混凝土打成了C20,核算需要核算什么
xiaochou123321
2012年03月05日 09:59:21
只看楼主

工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢

工程上有个厂房,牛腿上面的梁,C30混凝土打成了C20,现在核算下够不够,可是我不清楚所谓的核算够不够,是核算什么,我要计算的时候,需要计算些什么呢,请高人详细给我讲解下,谢谢
免费打赏
天柱
2012年03月05日 10:37:53
2楼
梁的正截面承载力、斜截面承载力,
回复
千手扑蝶
2012年03月05日 10:41:31
3楼
补充一点,局部承压也需要验算
回复
xiaochou123321
2012年03月05日 10:48:54
4楼
可是我现在没有具体的数据,是一个干施工的同事问我,让我帮忙核算,我应该怎么算呢
回复
xiaochou123321
2012年03月05日 10:49:51
5楼
手算就可以吗?
回复
xiaochou123321
2012年03月05日 11:05:31
6楼
额,刚来电话,说是牛腿的C30做成了C20了,我不知道要怎么算了
回复
天柱
2012年03月05日 12:16:02
7楼
混凝土规范中有计算公式
回复
dabaowlj
2012年03月05日 14:02:08
8楼
可以手算复核,找到该梁的计算书(包括剪力和弯矩),对弯矩剪力进行复核。
回复
walletjyl
2012年03月06日 10:29:06
9楼
你什么都没,怎么核算呢,最起码有吊车资料和吊车梁的计算书了
回复
无间道
2012年03月06日 12:49:32
10楼
结构负荷计算的内容,就是复核在具体使用荷载条件下,现状结构是否满足具体使用条件要求的内容。也就是说原来设计可能是,按照吊车样板中的最大值来设计计算的,实际使用的吊车,可能是比其小的设计参数值;或者说,原来需要的混凝土强度等级是C26,单位了标准化,采用了C30,现在实际情况该改变了,是否可以通过新荷载组合和一些系数的折减,验算复核结构是否可以满足使用要求(前提是已经不满足设计要求了)。应该在原设计的基础上进行。