如题,设于地下车库内的加压风机是否一定要设在机房内?
如题,设于地下车库内的加压风机是否一定要设在机房内?
2楼
《高规》无明确说明。
《技术措施》09:
4.8.6 加压送风机、排烟风机和用于排烟补风的送风机宜设置在通风机房内或室外屋面上。风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其他部位隔开。若确有困难时,可设置在吊顶等专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机周围应有大于600mm的操作空间。若风机设在屋面上,应有防护措施,防止雨水、虫、鸟等异物等进人。
回复
3楼
不是一定的,加压风机在室外的多地是.
回复
4楼
也可以设置在屋面上啊
回复
5楼
同意楼上版主的观点,如果设置在室内,应设置机房。主要还是处于是加压风机避免直接暴露在有火灾危险的区域。
回复