这种情况如何处理?
hw2102259
hw2102259 Lv.3
2006年09月26日 14:27:32
只看楼主

我们设计单位资质较低,进来为接一个大点的项目,把地下车库划分为两半,中间用砖墙划开。我想请教给排水专业也要按建筑专业分成两个单体,设两套加压及报警系统吗?

我们设计单位资质较低,进来为接一个大点的项目,把地下车库划分为两半,中间用砖墙划开。我想请教给排水专业也要按建筑专业分成两个单体,设两套加压及报警系统吗?
免费打赏
nick_wujq
2006年09月26日 14:32:19
2楼
看不懂!是两个单体还是两个防火分区?
回复
hw2102259
2006年09月26日 15:17:58
3楼
是一个共八层地下一层的住宅,我们单位只有分成两半,设计资质才够。对于给排水专业相当两个防火分区,如是两个防火分区,本专业可仅设一套加压及报警系统,但对于我们单位,建筑体量超了,资质又不够。我是否应按建筑专业把地下车库及地上七层住宅分为两半,设两套加压及报警系统?
回复
jiangli089
2008年11月06日 15:11:36
4楼
即使是把地下车库及地上七层住宅分为两半,也不需要设两套加压及报警系统呀
回复
hutianxixi
2008年11月20日 14:29:41
5楼
就是,两套也可以共用一套系统啊,用两个水流指示器就成了