安全阀多余设?
hai_
hai_ Lv.5
2004年02月20日 11:46:45
只看楼主

刚才在在线的论文里看到符锡理的一篇关于安全阀的文章,他的看法对吗?大家说说吧。....对于给水加压系统而言,在通常情况下,系统不会出现超压,在不发生水锺的情况下,其最高压力不会超过水泵的最高压压力。设离心泵的额定压力为P2;按水泵样本,在零流量下的最高压力通常为Pmax≤1.3P2。为确保安全给水管网和设备必须能承受Pmax而不致于损坏;在设计上无必要设置安全阀等防超压措施。  应当指出,用设置安全阀来防水锤超压是不可靠的。水锤通常是通过调试来发现并合理解决;在设计阶段通常不予考虑。我们认为,管网系统为不能承受离心泵在零流量下的最高压力Pmax是不安全的。

刚才在在线的论文里看到符锡理的一篇关于安全阀的文章,他的看法对吗?
大家说说吧。

neardespring
2004年02月20日 11:49:37
2楼
高深!努力学习。
回复
dongyun
2004年02月20日 13:30:16
3楼
设了也没有坏处呀,至少可以增大安全系数,比起增加管路支架来保证0流量时的高压,加超压泄压阀是经济的做法.1.32的系数不科学,要看水泵的曲线,斜率大就不止了.
回复
wyw1860
2004年02月20日 13:58:45
4楼
不太明白,有无高手继续跟贴,讲解一下
回复