我们厂子用的是中水(污水处理厂排水)-石灰工艺-双滤料过滤器-超滤-反渗透膜-产水。现在投运后,24h后超滤膜进出口压差达到0.1Mpa,超出膜厂家提供的最大压差值。请各高手给点指导意见,我们的系统中处理后的中水能进超滤吗?中水投运后反渗透除盐率已降至94%。滤料产水水质:1~2NTU,COD 16mg/l,水温8~16度。硬度7mmol/L,碱度6mmol/L.(以H离子计的)急等各位指点!!谢谢谢谢!!
现在投运后,24h后超滤膜进出口压差达到0.1Mpa,超出膜厂家提供的最大压差值。请各高手给点指导意见,我们的系统中处理后的中水能进超滤吗?中水投运后反渗透除盐率已降至94%。
滤料产水水质:1~2NTU,COD 16mg/l,水温8~16度。硬度7mmol/L,碱度6mmol/L.(以H离子计的)
急等各位指点!!谢谢谢谢!!