请问:在宾馆的热水供应系统中(多层),我打算在楼顶设置容积式电热锅炉,系统采用上行下给式,另外在顶层设一个循环泵(能实现热水循环吗?),锅炉直接由底层变频供水;不采用屋顶热水箱,供应热水直接从锅炉出。请问这样的系统能实现吗,有什么缺点不足请大家多指教。
请问:在宾馆的热水供应系统中(多层),我打算在楼顶设置容积式电热锅炉,系统采用上行下给式,另外在顶层设一个循环泵(能实现热水循环吗?),锅炉直接由底层变频供水;不采用屋顶热水箱,供应热水直接从锅炉出。请问这样的系统能实现吗,有什么缺点不足请大家多指教。
12楼
1.现在变频供水系统的压力波动可做到1m左右,屋顶热水箱可以不做。如果仅做热水箱,还是有压力波动(冷水采用变频供水),要想压力平衡,最稳妥的是做冷热水箱。
2.不是锅炉供水不能稳压,是热交换器给水压力的波动。
3.采用容积式热交换器可以免去顶层水箱。
回复
13楼
终于明白了,谢谢碧水!
我还想请问一下:设计手册中说热水循环系统宜采用等流程管路布置。跟着解释:即对每一供水点来说,热水循环流程基本相等。这个“基本”到底有多大的范围,还想请教一下各位,请多提宝贵建议。
回复
14楼
给点意见呀!
回复
15楼
能帮忙解释一下等流程管路布置吗?
回复
16楼
热水系统中,补水泵是一定要设的,补水为用水
回复
17楼
如果你做锅炉房的话,热水出水温度肯定很高,必须加个换热器,至于压力稳定的事情,交给气压罐好了
回复
18楼
象你这种四层的热水供应系统,不必用全循环,干管或者立管循环就可以了
回复
19楼
现在也有些燃气或者是燃油锅炉可以直接将冷水加热到所需温度
回复
20楼
其实你说的系统应该完全可以的,现在很多热水锅炉直接出水温度60吧,直接用就可以,如果怕锅炉水压波动大的话,可以单设一小补水箱来平衡一下;锅炉容积要够大,这种形式完全可以不用考虑热交换器的;锅炉供水可以采用变频供水的,没问题;区区一锅炉放在屋顶上完全没问题,结构在锅炉房间局部考虑解决就行了;上供下回机械循环肯定要设循环泵,大胆的按你想的做,可以的
回复
21楼
1.我现在设计了一个生活水池在屋顶,热水器就放在水池旁边,热水器进水直接由水池供应该没问题吧?
2.还想问一个简单的问题,热水循环泵的控制是不是我们设计的,还是由做电的负责?如果控制温度40度起泵,60度停泵,那这个控制通过什么来实现,由做电的负责吗?
3.循环泵放在屋顶是不是需要建一个泵房?
回复