关于热水循环系统
lanmei
lanmei Lv.2
2004年02月19日 23:41:38
只看楼主

请问:在宾馆的热水供应系统中(多层),我打算在楼顶设置容积式电热锅炉,系统采用上行下给式,另外在顶层设一个循环泵(能实现热水循环吗?),锅炉直接由底层变频供水;不采用屋顶热水箱,供应热水直接从锅炉出。请问这样的系统能实现吗,有什么缺点不足请大家多指教。

请问:在宾馆的热水供应系统中(多层),我打算在楼顶设置容积式电热锅炉,系统采用上行下给式,另外在顶层设一个循环泵(能实现热水循环吗?),锅炉直接由底层变频供水;不采用屋顶热水箱,供应热水直接从锅炉出。请问这样的系统能实现吗,有什么缺点不足请大家多指教。
免费打赏
lanmei
2004年02月19日 23:45:59
2楼
急!请各位前辈一定多提宝贵建议!
回复
lanmei
2004年02月20日 00:02:32
3楼
请问你们了解的容积式电热锅炉的“容积”(V)最大能达到多少?在网上查到的都是家庭式的多,很小,象宾馆这种大面积的是不是一定要采用热水箱才行?
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:21:56
4楼
第一个问题,你把锅炉放在屋顶,结构能够同意嘛?这可不是个小荷载阿
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:23:33
5楼
第二个问题,补水泵呢?热水系统与采暖系统不同,热水系统的循环泵很小,但是补水泵很大
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:24:47
6楼
还有,锅炉的一些软化水装置,是不是漏掉了?
回复
wyw1860
2004年02月20日 08:28:01
7楼
说了半天,都忘了问这个宾馆多大?
回复
lichenshun
2004年02月20日 08:47:44
8楼
还不如设顶层水箱省钱
回复
lanmei
2004年02月20日 23:13:11
9楼
to wyw1860:谢谢宝贵意见!

1、屋顶载重问题有待查证。如锅炉安置在底层,就一个循环泵能实现热水供应系统的循环吗?
2、因水供应系统采用变频泵,所以锅炉所需的冷水供给由变频系统提供。
3、锅炉供水需要进行软化处理。请问一般采用哪种软化设备或方法好,既省钱又使用方便。
4、宾馆只最上面几层需提供热水(4、5、6、7),按200L/床.d计,日供水总额为71800L。
回复
lanmei
2004年02月20日 23:27:47
10楼
还想请教一下:如果要水压稳定,是不是一定要在屋顶设一个热水箱?
锅炉供水为什么不能稳定水压?
如果采用容积式热交换器,是不是就不用顶层水箱了?
回复
lanmei
2004年02月21日 23:39:02
11楼
还想请教一下:如果要水压稳定,是不是一定要在屋顶设一个热水箱?
锅炉供水为什么不能稳定水压?
如果采用容积式热交换器,是不是就不用顶层水箱了?
回复