王厚余老先生的书《低压电器装置的设计安装和检验》里有关N线重复接地的问题。P8页,“。。。自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流称为杂散电流,它可能引起下述电气灾害:。。。。”P14页,“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一电位。。。。。”
P8页,“。。。这让我很困惑,到底是要求N线重复接地还是要求系统一点接地呢?还是我哪里没理解呢,敬请指教。