如题在下一直有个概念是200平方米,不知道是否正确,那位大虾能告之那本规范上有。另外面积是否为叠加,比如一个3层商铺,一层为80平方米,三层一共240平方米是否就要设置室内消火栓
如题
在下一直有个概念是200平方米,不知道是否正确,那位大虾能告之那本规范上有。
另外面积是否为叠加,比如一个3层商铺,一层为80平方米,三层一共240平方米是否就要设置室内消火栓
2楼
要考虑楼层,体积(规范已有说明),你可以到在线上查“建规技术问答”,上面说
符合一个防火隔间的商业服务网点的面积是不大于300m2,注意这是指一个防火分区。
上海这边规定:层面积小于150m2(总体积小于5000m3)建筑可不设置消火栓,但要设
置必要数量的灭火器。不知道对你有没有用。
回复
3楼
必须设
回复
4楼
neardespring十分感谢您的解答,大大受益
上海这边的规定在那本规范上有?我就是上海的,谢谢
回复
5楼
zcj_chinaren
说必须要设?为什么?
80M2一层,3层体积远远小于5000M3
我问这样的问题,原因是建筑问我,面积多少以下不用设置室内消火栓,甲方就是不要做,叫我拿规范,我十分头痛
回复
6楼
呵呵 不必客气!!!
回复
7楼
我手头上的规范是华东院编的,建委批准。01年实施。规范名称是《民用建筑灭火系统设计规程》
回复
8楼
我估计这个单体肯定不是这么小的,你说的可能只是一间吧!
回复
9楼
我认为设一定数量的灭火器就可以了
回复
10楼
特别是超过两层,如果一层仅仅部分为商业用房,如果面积不超过150也可以不设
回复
11楼
总体积小于5000M3可不设
回复