关于2003版给排水新规范3.2.5设倒流防止器的问题
见龙在田3
2004年02月19日 16:49:36
只看楼主

2003版《建筑给水排水设计规范》3.2.5条说了设倒流防止器的要求。现在有些疑问请教一下大家。规范上说:从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其它有效的防止倒流污染的装置。这里说的有效的防止倒流污染的装置包括止回阀吗?我有个图拿去审查后意见上说要在消防引入管口设倒流防止器。(我原来已设了止回阀,带水箱)。我不明白,照这样说止回阀就一定要被倒流防止器取代了吗?

2004年02月20日 12:19:31
12楼
早上又好好看了一下新规范,才发现条文说明3.4.7条已明确说明,止回阀不是防止倒流污染的有效装置。看来是要改了。不过倒流防止器国外引进的多,国内的厂家不知道有几家了,我都怀疑我所在的地方有没有卖。不过算了反正这个问题也不用我烦。
回复
见龙在田3
2004年02月20日 12:23:07
13楼
看来真的象各位说的要好好研究一下新规范了。新规范对水质的要求还是挺高的,真体现了以人为本,说明在进步!好的东西没理由不支持了!