设计新人。大家来帮帮我啊
ruobing633
Lv.5
2012年03月02日 19:35:10
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
有个工程。市政雨水管的埋深太浅。只有负1。4米,厂区的雨水管长有500多米。。。几乎没有坡度可排了。。怎么办啊,急啊
有个工程。市政雨水管的埋深太浅。只有负1。4米,厂区的雨水管长有500多米。。。几乎没有坡度可排了。。怎么办啊,急啊
免费打赏
jevengod
2012年03月02日 22:29:57
2楼
不清楚你在说什么,建议说得再详细一点啊。
回复
aww871203
2012年03月05日 09:51:18
3楼
减少覆土深度,这样就够啦,减少的覆土过路面要加固处理,最好就是过绿化带,也可以多路分水