请问这里面的设计内力采用: N=120.78KN,Q=-48.45KN是怎么来的

请问这里面的设计内力采用: N=120.78KN,Q=-48.45KN是怎么来的

1.jpg

免费打赏
qxb7065
2012年03月02日 13:31:51
2楼
这里有一个计算书 可以看一下全部的荷载和其它的信息 希望大家来说明白一下这是怎么来的 我一直很困惑
回复
刘飞
2012年03月02日 13:59:25
3楼
Ⅰ-Ⅰ截面即柱脚截面内力组合值,其中计算了三组,1.2恒+1.4活,1.2恒+1.4风,1.2恒+1.4x0.85x(风+活),根据经验经比较取1.2恒+1.4活的内力为最不利内力。感觉此组合不大全,要不要考虑1.0恒+1.4风啊。这时柱脚的拉力才应该比较大的。仅供参考。锚栓锚固长度应该按受拉的来考虑啦!

[ 本帖最后由 aiafly 于 2012-3-2 14:02 编辑 ]
回复
qxb7065
2012年03月02日 16:50:33
4楼
但是在内力组合以前的那个M N Q 是怎么算的这点我还是不明白 谢谢给我讲明白一点好不 你说了这个过后 我那个组合明白了

[ 本帖最后由 qxb7065 于 2012-3-2 17:01 编辑 ]
回复
刘飞
2012年03月03日 07:47:14
5楼
一般的计算手册上都有典型门式钢架的三个指标公式(带图例的),直接由你计算出的荷载根据公式直接计算出来了。这个是常用的公式,要不自己手算也可以,一般结构力学书上就有,不是很麻烦。
回复
刘飞
2012年03月03日 07:48:10
6楼
你可以翻一下结构力学的书,这个不难吧,呵呵。如有问题再行讨论。

[ 本帖最后由 aiafly 于 2012-3-3 07:54 编辑 ]
回复
qxb7065
2012年03月06日 08:32:18
7楼
一个钢材,如H500X180X8X10它的那个最大能受多大的M N的值 Q235的钢材,是在哪书上可以查得到呀
回复