【讨论】今后的住宅内照明线路是否最好设计为两个回路?
muyuyao
muyuyao Lv.18
2012年03月02日 12:57:16
只看楼主

根据JGJ242 -2011《住宅建筑电气设计规范》9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。那么,请大家讨论:今后的住宅内照明线路是否最好设计为两个回路???!!!

根据JGJ242 -2011《住宅建筑电气设计规范》

9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。装有淋浴或浴盆卫生间的照明回路,宜装设剩余电流动作保护器,灯具、浴霸开关宜设于卫生间门外。

那么,请大家讨论:今后的住宅内照明线路是否最好设计为两个回路???!!!
免费打赏
左手的祈祷
2012年03月02日 14:29:51
2楼
建议:一般住宅就只给一个照明回路,加上剩余电流保护。如果是高档住宅的话,卫生间照明可以单独设置一个回路,只给这个回路加剩余电流保护,一般照明就不用加了。
回复
rk5707
2012年03月02日 15:56:54
3楼
规范这样要求是对安全的考虑,和高不高档没有关系,难道有钱人的命就比穷人的命贵???

我个人意见,一般的住宅照明最好两个回路,这样的好处就是一个回路有了问题 另外一个可以提供照明。同时规范要求卫生间照明加装漏电保护,处于经济合理的考虑我个人的建议是 把客厅照明、餐厅照明和卫生间照明设为一个回路。其他照明设为一个不设漏电保护的回路。
回复
muyuyao
2012年03月02日 16:16:10
4楼
我个人的建议是 把客厅照明、餐厅照明和卫生间照明设为一个回路。其他照明设为一个不设漏电保护的回路。

-------好建议!!!
回复
rk5707
2012年03月02日 19:56:59
5楼
规范的这个条款的说明让把卫生间的照明和卫生间的插座接成一个回路,我感觉不妥,所以才有上面的想法!
回复
cs020231
2012年03月02日 23:32:03
6楼
把卫生间照明和浴霸做成同一回路。卫生间一般会考虑浴霸。我个人的看法,卫生间区域的照明和插座及浴霸做一回路,设置漏保,此法可以。如单独为了卫生间的照明而独立设一回路,按目前的国情来说,纯属浪费。
回复
muyuyao
2012年03月03日 01:47:09
7楼
我个人的看法,卫生间区域的照明和插座及浴霸做一回路,设置漏保,此法可以。

---------不赞同!!!

动力插座和照明最好不共用同一回路!!!

下午听刚回到乌市的四川籍电工说:去年在新疆某地,也见过照明分两路的设计,是将卫生间、客厅、饭厅共用同一漏保供电回路!!!

我倒觉得这样更科学些!!!
回复
蛋腚
2012年03月03日 08:33:30
8楼
建议:一般住宅就只给一个照明回路,加上剩余电流保护。
回复
tony_zero
2012年03月03日 08:50:12
9楼
照明回路与动力回路一起不合适,我这边一般厨房与卫生间一个回路,或卫生间单独一个回路。
回复
elanway
2012年03月03日 09:15:28
10楼
规范要求的很清楚,“宜”单设一条漏保回路。
回复
rk5707
2012年03月03日 09:27:36
11楼
正因为是宜 所以才讨论。如果是必须或者是严谨还讨论什么啊!
宜 就是最好 我们应该让设计更科学 更人性 更宜人类居住。
回复

相关推荐