讲出您地暖的施工过程,就有分送!
somebody665
somebody665 Lv.12
2006年09月25日 18:08:05
来自于采暖供热
只看楼主

为了解各地地热的施工方法,加以规类、比较,特发起此活动,还望各位来之施工一线的朋友,不吝赐教。凡回贴,就有分送!讲得越细 ,分送越多!送分从10分起,上部封顶。

为了解各地地热的施工方法,加以规类、比较,
特发起此活动,还望各位来之施工一线的朋友,不吝赐教。
凡回贴,就有分送!
讲得越细 ,分送越多!

送分从10分起,上部封顶。

免费打赏
cys2221
2006年10月03日 15:23:08
12楼
哦!分集水器应该和铺保温板同时进行的!谢谢版主指出错误!
回复
疾风乡里963
2006年10月04日 09:18:41
13楼
PP-R管材施工说明
 PP-R管可用于:低温热水地板辐射采暖系统用管和常规采暖系统用管;建筑工程中的冷热水管、饮用水管;食品、石油化工、制药等液体输送管道;制冷系统用管;水处理系统用管;农业、蓄牧业领域用管以及其它相关工程技术领域用管。PP-R管材在低温热水地板辐射采暖的使用方法。
1.设计条件
·低温热水地板辐射供暖的供水温度应按相关的规定计算确定,一般为35-60
℃,供回水温差不宜大于15℃,地板表面温度以23℃-29℃为宜。(具体资料应根据相关参数进行计算)。
·采用集中热源时,热媒系统工作压力不宜超过1.8Mpa。当工程条件必须突破时,需提供使用参数,以便提供适宜的管材。
·加热管(d16mm、d20mm)间距不宜大于300mm;加热管的设计间距应以房间的热工特性和保证室内温度均匀为原则。
·加热管弯曲半径应不小于8倍管径,铺设方式根据情况合理选择,直列型、旋转型、往复型等
·低温热水地板辐射采暖系统的分水器宜安装在房间的中央区,并配置排气阀。
·同一热媒集配装置系统各分支路的加热管长度应尽量接近并不宜超过120m。
·加热管应敷设在具有阻燃、绝热、反射面层的专用材料上。
·加热管应采用卵石混凝土填充层覆盖并符合以下要求。
填充层厚度应不小于30mm,地面荷载大于20KN时,填充层应采取加固措施。
膨胀缝间距不大于10m,缝中填充弹性膨胀物。
2.施工
施工工序
1、铺防水膜 2、铺保温板 3、固定钢丝网
4、打压 5、捣豆石混凝土 6、装分集水器
安装步骤
1. 依施工图于墙体划线,并在要求的位置用冲击锤打眼,上好管卡。
2. 在管材的表面量出熔接长度并做好记号。
3. 用管剪器剪取所需长度,两端必须平整。
4. 将管材管件同时放在加热器上,注意长度加热时间。
5. 将管材无旋转的插入管件。
安装要点
1.管材与管件连接均采用热熔连接方式,不允许在管材和管件上直
接套丝。与金属管件连接必须使用带金属嵌件的管件。
2.热熔连接施工必须使用本公司提供的热熔工具,以确保熔接质量。
3. 在加热与插接过程中不能转动管材和管件,应直线插入,正常熔
接时,在结合面应有一均匀熔接圈。
4. 施工后必须试压后方能封管及使用
·地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:
经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。
施工力量和机具等,能保证正常施工。
施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。
地板辐射供暖的安装工程,环境温度以不低于5℃为宜。
·绝热层的铺设:绝热层应铺设在平整干净的基础物上,绝热层应铺设平整,搭
接严密。
·管路敷设前应认真检查管材和管件的外观质量和配合公差,确保合格,施工人
员应熟悉建筑物结构、设计图纸施工方案以及管材的一般性能,掌握操作要点,
严禁盲目施工。
·加热管的配管敷设
按设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水平。
填充层内的加热管不得有接头。
采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。
用固定卡具将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。
加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。且在弯曲的顶部和两侧分别加以固定。
·热媒集配装置的安装。
热媒集配装置应加以固定。
当水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面应不小于300mm。
当垂直安装时,分、集水器下端距地面应不小于150mm。
加热管始末端出地面至连接配件的管段,应设置在硬质套管内。套管外皮不宜超出集配装置外皮的投影面。
加热管与集配装置分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或卡扣式连接件。
加热管始末端的适当距离内或其它管道密度较大处,当管间距≤100mm时,应设置柔性套管等保温措施。
加热管与热媒集配装置牢固连接后,或在填充层养护期后,应对加热管每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
·在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15,卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。
·混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。
·地面层的施工
在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。
地面层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入任何对象。
施工完毕后,应进行系统检验、验收及相应的成品保护。
3.检验、调试与验收
低温热水地板辐射采暖应进行中间验收、调试和竣工验收。
中间验收过程,从加热管道敷设和热媒集配装置安装完毕进行试压起,至混凝土填充层养护期满再次进行试压止,由施工单位会同建设单位(或监理单位)进行。其方法用水压试验。
浇捣混凝土填充层之前和混凝土填充层养护期满之后,应分别进行系统水压试验。水压试验应符合下列要求:
a.水压试验之前,应对试压管道和构件采取安全有效的固定和保护措施。
b.试验压力应为不小于系统静压加0.3Mpa,但不得低于0.6Mpa。
c.冬季进行水压试验时,应采取可靠的防冻措施,添加防冻剂。
水压试验步聚:
水压试验应按下列步骤进行:
a.经分水器缓慢注水,同时将管道内空气排出。
b.充满水后,进行水密性检查。
c.采用手动泵缓慢升压,升压时间不得少于15min。
d.升压至规定试验压力后,停止加压,稳压一小时,观察有无漏水现象。
e.稳压一小时后,补压至规定试验压力值,15min内的压力降不超过0.05Mpa无渗漏为合格。
调试
调试应由施工单位会同建设单位配合下进行。
试调时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25-30℃范围内运行小时,以后再每隔小时升温不超过5℃,直至达设计水温。
调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖小时,并调节每一通路水温达到正常范围。
竣工验收
竣工验收应由主管单位组织施工,监理和有关单位联合进行。
·竣工验收时,应具备下列文件:
a.施工图、竣工图和设计变更文件。
b.主要材料、制品和零件的检验合格证和出厂合格证。
c.中间验收记录。
d.试压和冲洗记录。
e.工程质量检验评定记录。
·竣工验收标准
符合以下规定,方可通过竣工验收:
a.竣工质量符合设计要求和本规程的有关规定。
b.填充层表面不应有明显裂缝。
c.管道和构件无渗漏。
d.阀门开启灵活、关闭严密。
4.保管、使用安全措施
管材在运输、装卸和搬运时,应小心轻放,不得受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不得抛、摔、滚、拖,应避免接触油污。
管材应码放在平整的场地上,垫层高度要大于100mm,防止泥土和杂物进入管内,不得露天存放,储存场所温度不应超过40℃,且通风良好、干净并具备防火、防阳光直射,距热源不小于1m,产品堆放高度不超过1.5m 。
在管道施工间断或完毕的敞口处应随时封堵,避免异物进入管内。
5.采用PP-R管构成低温热水地板辐射采暖系统应参照本说明执行,使用方法的任何改变须征得本公司同意。另外,不排除采用国家或地方相关技术规程的可能性。

回复
milancn
2006年10月10日 14:03:43
14楼
我公司的作法好象不太一样
1、地面找平清理
2、如有需要的地方,加铺防潮层,然后是苯板
3、板子上铺反射膜
4、我们不同的地方就是我们水暖不用铁丝网的,直接用卡钉了
5、固定好后好象还用铝帛胶带什么的
上面是浇注了,好象是沙石混合的比例忘记了
回复
zhaosj66
2006年10月11日 10:44:19
15楼
施工前土建已经找好平的平整度,
地热施工工序 1、定位安装分水器 2、敷设保温层 3、铺设反射膜 4布置边境保温带 5、弹线定位 6、布置地暖管道 7、布置保护套管 8布置伸缩缝 9、连接分水器主管道、过滤器、阀门、地热管。 10、试压 11、试压结束通知土建1天内做面层 12、面层施工结束48h后在进行地热复压。
回复
zhaosj66
2006年10月11日 10:44:45
16楼
2006年10月11日 10:45:35
17楼
2006年10月14日 09:13:28
18楼
支持下 公司这些我也不是很清楚的
回复
tsdn
2006年10月14日 12:04:35
19楼

规范上要求的做法是以下的几个步骤,但是存在两个现实的问题.
一则<规范>有意义,初期<规范>是为了规范施工行为,避免偷工减料,
二则<规范>有限制,不同于规范的要求又好象是不合格,反过来是限制了一些好的工艺和做法.毕竟编写规范的人员是小范围的人员,不一定是懂得施工的.地暖在国内的发展还很晚,没有成熟.

1\热绝缘层应铺设在平整、清洁的结构层上;------------ (很多的项目没有做找平层,基层不够平整)

2 供暖管敷设在热绝缘层上;-----------

3 所有沿墙、沿柱处及适当位置均应设置膨胀条,防止因热膨胀而使地面龟裂,同时起保温作用; (应当是也有膨胀缝材的作用)

4 供暖管敷设安装完毕后,应进行水(汽)压试验,在试压合格后,应立即进行保护层浇注,混凝土初凝前系统应保持不小于0.2Mpa的压力,混凝土标号应不小于C10,豆石直径不大于15MM,必要时可掺入适量防龟裂添加剂;

5 保护层养护周期一般不应小于7天,在保护层养护期满后,方可进行地面层的施工(不得在保护层上堆放重物,如搭设脚手架或通过手推车,应敷设木板保护);

6 保护层和地面层施工及安装完毕后,不得剔凿或打洞,如遇管道穿越楼板或地面时,应预埋套管;

7 热媒集配装置应固定于墙壁或专用箱体内,分水器距地面宜300MM;

8 供暖管与热媒集配装置的分路阀门应采用专用卡套式铜制连接件联接;



回复
swt3988
2006年10月19日 08:15:37
20楼
各地应该没区别,规程里很全啦
回复
338211780621
2006年10月19日 21:37:51
21楼

现在施工那个能养护21天呀,如果那样的话,地面开裂现象基本上就解决了,呵呵,地暖施工其实没有什么按规范做就没有问题,关键是过程管理,管理到位质量就有保证,现在关键就是大家都是那样的做的,施工管理,没有管理施工就很难有保证。