110kV断路器的设备工作电压不应低于何值
chatone
chatone Lv.5
2006年09月25日 16:36:52
来自于断路器
只看楼主

我来出一道第二天下午的题,如标题。我查的是规范《高压电气设备的绝缘配合》,里面有表格,是126kV,不知道对不对?还有第一天上午的一道题10kV中性点不接地变压器的雷电冲击耐压和工频耐压限值,也是查的这本规范,是75kV/35kV,对吗?

我来出一道第二天下午的题,如标题。我查的是规范《高压电气设备的绝缘配合》,里面有表格,是126kV,不知道对不对?还有第一天上午的一道题10kV中性点不接地变压器的雷电冲击耐压和工频耐压限值,也是查的这本规范,是75kV/35kV,对吗?
免费打赏
hhai
2006年09月25日 16:39:20
2楼
我是这样选的
回复
q_0
2006年09月25日 16:46:57
3楼
这类似题去年也出过,你应该拿分了,呵呵,祝贺。
回复
andyfeeling
2006年09月25日 16:52:38
4楼


正确!
回复
mhsdy
2006年09月25日 17:29:40
5楼
该死,126kv没查依据,75/35kv没做.
室际在GB311-97都有,一查表就OK
回复
usa-usa
2006年09月25日 19:55:50
6楼
126/110KV,10/12KV,35/37.5,220/252,500/550
回复
zjf99
2006年10月13日 11:37:35
7楼
我觉得不对,你看东北要用66kV的GIS,可在购买是他们就买110kVGIS用。