六层的单元式住宅考虑不做消防是否合适?~
hongda6
hongda6 Lv.2
2006年09月25日 11:03:53
只看楼主

仅底层为商铺地下室为单元式自行车库考虑不做消防,是否妥当?请诸位指点一二~

仅底层为商铺

地下室为单元式自行车库

考虑不做消防,是否妥当?

请诸位指点一二~
免费打赏
saerka_rock
2006年09月25日 11:21:04
2楼
似乎勉强可以不设。。。。。。。。。。。
回复
hongda6
2006年09月25日 11:33:25
3楼
嘿嘿

那就不设了~

偷懒~
回复
shengsheng2012
2006年09月25日 11:44:37
4楼
hehe应该可以不设吧,多设几个灭火器应该就可以吧
回复
jinhui020222205
2006年09月25日 14:40:53
5楼
楼主看看这个。
回复
hongda6
2006年09月25日 15:24:35
6楼
体积是超10000了

可是现在这个应该归到其他建筑还是住宅呢

说住宅吧,底层有商铺,还有地下室

说其他建筑吧,好象又是住宅~

……
回复
visitor
2006年09月25日 15:42:55
7楼
底商六层,是纯六层还是顶层带退台的六层半?
我的观点是前者不做,后者做。尽管从建筑上都算六层,但后者明显有擦边球的味道。
还有一点,就是看你的地下室顶板是否高出室外地面超过1.5米,呵呵,一般是不会的 :)

楼上的,规范大家都有,不用每个帖子都毫无观点的放张图片。
回复
jinhui020222205
2006年09月25日 15:57:07
8楼


难道住宅底下不能有地下室啊,还是哪个规范上写有地下室的建筑就不是住宅啊,这可是楼主自己写的啊“六层的单元式住宅”,楼主怎么自己怀疑自己啊?
回复
hongda6
2006年09月25日 16:10:22
9楼
晕了

晕了

不好意思哈~
回复
hongda6
2006年09月25日 16:10:49
10楼
二至六层为住宅,一层商铺,纯六层

地下室没高过1.5,呵呵~

回复
yanzixyj
2006年09月25日 16:45:00
11楼
呵呵,我们以前也遇到这样的问题,都没做,也通过验收了,!我觉得上面住宅是可以不考虑的,商铺应该要考虑了,呵呵!
回复

相关推荐