仅底层为商铺地下室为单元式自行车库考虑不做消防,是否妥当?请诸位指点一二~
仅底层为商铺
地下室为单元式自行车库
考虑不做消防,是否妥当?
请诸位指点一二~
2楼
似乎勉强可以不设。。。。。。。。。。。
回复
3楼
嘿嘿
那就不设了~
偷懒~
回复
4楼
hehe应该可以不设吧,多设几个灭火器应该就可以吧
回复
5楼
楼主看看这个。
回复
6楼
体积是超10000了
可是现在这个应该归到其他建筑还是住宅呢
说住宅吧,底层有商铺,还有地下室
说其他建筑吧,好象又是住宅~
……
回复
7楼
底商六层,是纯六层还是顶层带退台的六层半?
我的观点是前者不做,后者做。尽管从建筑上都算六层,但后者明显有擦边球的味道。
还有一点,就是看你的地下室顶板是否高出室外地面超过1.5米,呵呵,一般是不会的 :)
楼上的,规范大家都有,不用每个帖子都毫无观点的放张图片。
回复
8楼
难道住宅底下不能有地下室啊,还是哪个规范上写有地下室的建筑就不是住宅啊,这可是楼主自己写的啊“六层的单元式住宅”,楼主怎么自己怀疑自己啊?
回复
9楼
晕了
晕了
不好意思哈~
回复
10楼
二至六层为住宅,一层商铺,纯六层
地下室没高过1.5,呵呵~
回复
11楼
呵呵,我们以前也遇到这样的问题,都没做,也通过验收了,!我觉得上面住宅是可以不考虑的,商铺应该要考虑了,呵呵!
回复