【如图】高压隔离开关侧装正装能否装下?
zhangjunlan1017
2012年03月01日 13:01:25
只看楼主

如图:柜子是2200*900*1000的,隔离开关用的是GN19-12/630A,请问 隔离开关正装能装下吗?

如图:柜子是2200*900*1000的,隔离开关用的是GN19-12/630A,请问 隔离开关正装能装下吗?

AR7G]3WK~OG()S%AL9[)8DB.jpg


PQ$DT$Z8)F87XQ_V}1A@0I2.jpg


0{KWET$D`DW%0%N3[S4[KH1.jpg


ESCC7E]E}7CIWUBZG2D{2(S.jpg

免费打赏
zhangjunlan1017
2012年03月03日 08:41:35
12楼
请问如果是宽1000,深900,的进线该怎么进?有没有什么要求?
回复
l996453101
2012年03月03日 10:45:54
13楼
回复
dslkyn01
2012年03月03日 11:23:04
14楼
非要用高压隔离开关麻烦,用高压负荷开关FN7-12 左右侧装都有安装又方便。
回复
老刘的直流屏
2012年03月03日 15:51:29
15楼
启用什么来控制的?直流电源?
回复
chengyonxiang
2012年03月03日 17:31:32
16楼
可以装的,
回复
gaozhuo2008qz
2012年03月07日 09:17:48
17楼
柜子宽度1m的请款下能装下的。
回复
vlych
2012年03月07日 13:33:05
18楼
相间距210mm能装,XGN66柜都是装这个隔离的
回复
zjzj2710990
2012年04月28日 11:31:00
19楼
可以的。选下面的刀闸
回复
mornsun
2012年04月29日 14:05:49
20楼
相间距210 900的柜宽完全能够安装 XGN66都是这样做的
回复
wyheag
2012年04月29日 18:24:29
21楼
装能装下,但是你的药考虑到带电部位到柜体的安全距离,就够你想的了。做好能改成210相见的