公共建筑防烟楼梯间和相邻房间的窗户有没有尺寸要求?住宅是1米,室外疏散是2米,防火墙2米楼梯间的我没找到。。。。
公共建筑防烟楼梯间和相邻房间的窗户有没有尺寸要求?
住宅是1米,室外疏散是2米,防火墙2米
楼梯间的我没找到。。。。
2楼
一般情况下,我们把楼梯间的墙视为防火墙,也就是说,窗间距我们是按照防火墙两侧窗间距进行控制的
回复
3楼
按防火隔墙来考虑吧,毕竟防烟楼梯是个安全区域,一般2米的距离可以。有次审图公司就是这样提的 。
回复
4楼
一般情况下,我们把楼梯间的墙视为防火墙,也就是说,窗间距我们是按照防火墙两侧窗间距进行控制的
回复
5楼
查一下防火设计规范
回复
6楼
唉,同是天涯沦落人呀
回复
7楼
防火规范上一定有,一起找找!
回复
8楼
2米的距离可以了
回复
9楼
这个规定,现行规范,真没有;将来的规范,也许是2米。
另外,楼梯间的墙,还真的不是防火墙。概念问题,不要搞错了。
回复
10楼
当楼梯间、前室外墙上开设窗户时,其与相邻场所外墙上所开设的窗户最近边缘的水平距离,应按照防火墙两侧门窗、洞口之间的水平距离进行设置,以确保逃生通道的畅通。参高规5.2.2