暖通2006专业考试案例题回顾及解答(已有49题)
bigchill
bigchill Lv.3
2006年09月24日 22:09:34
只看楼主

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答
案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。
以下凭记忆,乘热打铁,时间长了我肯定要忘记的,目前能记住的至少有40题,随时更 新。

上午:
1. 北京市,外墙采用保温材料,材料厚度用节能规范计算会比用暖通空调规范计算出的 厚度有个增指,是多少,室外温度按-9度,保温材料导热系数0.22,其他墙体材料热阻 0.1,体形系数取0.3

分析:1. 我这边的情况是很多人不知道北京的外墙传热系数按节能规范是取0.6(因为 教材上没有,节能规范在合集中也没有,如果没带节能规范,平时又没做过寒冷地区的 设计,这题就放弃吧)
2. 题目是问增值,所以两个都要算,只按节能规范算出的需要厚度是310mm,答案里是 没有的,按1/K=Rw+Rn+0.1+d/0.22) 可以得到d=310mm
3.按暖通空调规范的最小热阻公式,计算得到 d=57mm,注意:室内温度题目没给出,我 自己取了18度。
4. 增值 310-57=253mm

2. 低温热水辐射采暖,供回水60/50,整个系统阻力损失70Kpa,其中末端30Kpa,现在改变了供回水温度为50/43,且末端增加了布管密度,末端环路阻力损失增加了40Kpa,其他管路特性不变,问现总损失为?

分析:现末端损失 30+40=70KPa
末端以外的管路损失,原来为70-30=40Kpa,现在因为温差变小,流量增大,阻力是原来 的 (10/7)的平方 =40x(10/7)(10/7)=81.6KPa
总阻力=70+81.6=151.6Kpa

3. 厂房热风采暖,80米长,18米宽,10米高,两侧各设一普通圆喷嘴沿长度方向对送风,喷嘴离地高度5米,工作地带最大平均回流速度0.4m/s,问每股射流空气量

分析:参照教材96页的例子,分别求出lx,n 最后求出风量
我记得lx=41米,n=1.48次,L=10656m3/H

4. 已知一建筑的采暖热负荷,室内外计算温度,供暖期室外平均温度, 供暖周期100天,求采暖期间内的总耗热量

分析:此题我在教材上没找到公式,据说只要有公式,数据代入就可得到答案,参考24楼的解法

5. 类似教材123页的例题,告诉一栋建筑的定压点30m ,楼层最高21m,最低-5m,采暖系统的阻力损失等数据,让分析以下四句话哪个对,比如某层散热器会否超压,某点是否会汽化等

分析:感觉短时间内无法详细考虑,题目也没给出水压图,不直观,我放弃了这题。

6. 一筒形风帽,已知条件有直径800,长度4m,局部阻力系数0.5,室外风速v, 当只有风压作用时 ,问排风量
分析:按教材171页的公式,可出结果

7.一侧吸罩,400x800mm,已知吸风距离0.8m和吸入速度vx,并告诉了当a/b=1.0, x/b=1.0时的vx/v0的值,(题中还给出了其他三种a,b,x 组合时vx/v0的值),求排风量

分析:按教材179页,假想罩的方法求解。

8. 给出类似教材263页图2.8-4 U形压力计测压图,三段压力数据都已知,问20度时,风管中风速是多少?
分析:首先判断哪段表示动压,再根据20度时空气密度=1.2
则pd=ρv2/2 可计算出速度v


9. 一排烟系统负担六个防烟分区,已知各防烟分区面积,问图中两个管段(都负担了至 少两个防烟分区)需要的排烟量。

分析:按管段担负最大防烟分区面积x120即可,这是我拿卷后做的第一题,感觉相对最 简单。

10. 一空调箱,已知吸风处压力,过滤段压力,盘管段压力,问冷凝管需要的最小水封高 度

分析:按水封高度应大于该处负压值,将已知的三个压力相加,然后1mm水柱=9.8Pa,可 得水封高度,不知道若按1mm水柱=10Pa去计算是否算错。

11.告诉你一旋风除尘器各质量粒径分布下的分级效率,问全效率
分析:将各质量粒径百分比乘上相应的分级效率,然后几部分相加就行了

12. 根据so2的质量浓度和分子量64,求体积浓度ppm
分析:教材213页,公式2.5-1,体积浓度x 64/22.4=质量浓度,同时注意本题中的单位换算。

13. 一库房,体积75立方,室内人员散湿量0.1Kg/h,其他散湿量0.9Kg/h,室内28度,相 对湿度70%,室外干球32度,湿球28.1度,自然渗透风量1次/H换气, 用一风量600Kg/h 除湿机除湿,问除湿机送风含湿量。

分析:室内、外含湿量根据已知条件查h-d图可得室外d=22.7g/Kg,室内d=16.7g/Kg
室内总余湿量为0.1+0.9+渗透风量带入的湿量
渗透风量带入的湿量=75xρ32 x (22.7-16.7) =520g /H
总余湿量=1520g/H
600(16.7-x)=1520
求得X=14.2g/Kg

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?

分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s

15.上题中,若送风量为0.33Kg/s,求送风点含湿量
分析:恶心的出题者,在这里居然将上题的答案给出了,可怜很多查i-d图的怎么都得不到0.33的结果。
这题简单多了,根据余湿与送风量,直接可求得Δd=0.756,送风点d=9.3-0.756=8.54g/Kg

16 .还是这题,告诉你新风量,以及室外点的d,t,求总冷负荷,并规定不许查h-d图
分析:1.根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t),可以求得室外点h和室内点的h
2. 新风量xΔh 求得新风负荷
3. 室内余热3300W+新风负荷=总冷负荷

17.一空调冷水系统,水泵扬程32m,效率已知,温差5度,问输送能效比ER=?
分析:节能规范5.3.27有公式(教材附录也有) ,直接代入

18.已知冷水机组在cop100,cop75,cop50,cop25下的加权系数,问iplv的表达式,并解释cop100,cop75,cop50,cop25的含义
分析:公式查节能规范5.4.7,cop100含义是100%负荷时的性能系数,冷却水进水温度30度,其余不再一一列举。

19.三个风机,分别是80,83,85db,问叠加后的噪声
分析:按教材480页表3.10-5,85与83叠加后为85+2.2=87.2db
87.2与80叠加后为87.2+0.76=88db


20.给出污垢系数对冷水机组的影响图(类似教材的554页),包括制冷量和耗功的变化曲线,问0.086时相比0.044,性能系数的修正值
分析:分别查得制冷量为0.98 ,功率为1.03,则cop:0.98/1.03=0.95

21. 已知压缩机的理论排气量,比容,指示效率,摩擦效率,电机效率,容积效率,单位质量冷量(Kj/Kg),理论功率(Kj/Kg),求实际制冷系数
分析:根据理论功率, 指示效率,摩擦效率,电机效率求出实际输入功率(不需要用到容积效率)
制冷系数=单位质量冷量/实际输入功率
注意:由于题中给出的功率和冷量单位均为(Kj/Kg),所以本题不需要去求单位质量流量,因此不要用到理论排气量,比容,容积效率,否则影响了时间还有可能算错。


22. 两个制冷循环,分别告诉了蒸发器入口h1,出口h2以及冷凝器出口的h3(冷凝器出口的h3是一样的) ,求总的制冷系数(大致是这个意思,可能描述有误差)
分析:每个循环分别按制冷系数=(h2-h1)/(h3-h2)求,然后两者相加。

23.一道有关冷库的题,最后问题涉及是否会结露、结霜
不算分析:本题我看后感觉没什么方向就直接放弃,因此原题基本不记得,希望有人补充。

24.一洁净室,4000平方米,高效过滤器要求布满率为64.8%,高效过滤器尺寸1200mmx1200mm,问要用多少个高效过滤器?
分析:4000x64.8%/(1.2x1.2)=1800个

25. 一小区有五栋同样的住宅楼,每栋21层,每层8户,每户4人,用水定额130L/人.天,小时变化系数2.3,问小区生活给水总管最大用水时平均秒流量。
分析:按教材674页小区总人数大于 3000人时的公式5.1-3,直接代入各数据,别忘了有五栋楼(好在答案中没给出只算一栋楼的,否则我就忘x 5了)
免费打赏
ssq128@co163
2006年09月26日 07:13:50
62楼
ss
回复
ssq128@co163
2006年09月26日 07:15:22
63楼
33楼的计算方法正确,但我记得底层标高为:-3m?。
回复
ssq128@co163
2006年09月26日 07:33:33
64楼
回58楼,我是这样理解的 排风温度与室内温度差值在乘 C*G,不知是否正确,否则按你原理,最后还是变为室外温度直接乘了.
回复
fancyjinn
2006年09月26日 08:00:53
65楼
关于上午第2道:
按那个鸟专家的解法,我估计今年没几个人能做对,不谈也罢...
关于上午第4道:
tw是采暖室外计算温度,tn是室内温度,tp是采暖期室外平均温度
公式教材上没有,我是在辽宁电力出版社的一本参考书上看到这个公式的
关于冷库计算的题目:
好象不是算渗透量,而是算木板外侧的水蒸汽分压力(把室内外的蒸汽分压力看作tn和tw,把各层围护结构的渗透阻看作热阻,类似于一维稳定传热来计算),最后得出木板外侧的水蒸汽分压力大于饱和压力,所以有水析出;又因为题目告诉木板外侧温度为-23度,小于0度,所以应该是"结霜"
回复
szybbs
2006年09月26日 09:18:12
66楼


要上散热器内部阻力,校核散热器入口压力,应该是47m
回复
lin_fang_2001
2006年09月26日 09:35:54
67楼
太佩服楼主了,有这么好的记忆力。
回复
houlguan
2006年09月26日 09:58:50
68楼


《热力网设计规范》上有计算采暖年耗热量的公司式,还算幸运,一下子就被我翻到了。
说不定就因为这题我刚好及格。好希望今年的分数早公布啊,上帝保佑!
回复
houlguan
2006年09月26日 10:05:18
69楼


我好象也记得是除尘器入口风量5000。我答题的第一步就是:除尘器出口风量5000x1.04
回复
niecaiming028
2006年09月26日 11:04:38
70楼
越看越没底了。
回复
pangm888
2006年09月26日 11:54:03
71楼
谢谢楼主! 太佩服你了,肯定考得不错吧!我大体看了看,好渺茫的呀,错了17道题左右,还有些不太确定的,估计希望不大了,今年感觉一上来就给懵了,把后边简单的题都给错过了,明年一定吸取教训,今年就算是去增长点经验了!
回复

相关推荐

APP内打开