暖通2006专业考试案例题回顾及解答(已有49题)
bigchill
bigchill Lv.3
2006年09月24日 22:09:34
只看楼主

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。

暖通2006专业考试第二天真题回顾及解答
案例考试要是概念清楚,一看题就知道按什么做或者到哪里翻书,这样时间才可能刚刚 好,出题者将上下午的第一题都搞得复杂,其余不少题文字量也蛮大,经验是绝对不要 为某道题花太多时间,我今天的做法是看了题后,发觉不是一步能做的,马上跳过,这 样将25题都过一遍,大约有10题左右几乎不思考不翻书就能答题,5题左右书上找对公式 就可一步出结果,随后的时间再回头啃其他题。
以下凭记忆,乘热打铁,时间长了我肯定要忘记的,目前能记住的至少有40题,随时更 新。

上午:
1. 北京市,外墙采用保温材料,材料厚度用节能规范计算会比用暖通空调规范计算出的 厚度有个增指,是多少,室外温度按-9度,保温材料导热系数0.22,其他墙体材料热阻 0.1,体形系数取0.3

分析:1. 我这边的情况是很多人不知道北京的外墙传热系数按节能规范是取0.6(因为 教材上没有,节能规范在合集中也没有,如果没带节能规范,平时又没做过寒冷地区的 设计,这题就放弃吧)
2. 题目是问增值,所以两个都要算,只按节能规范算出的需要厚度是310mm,答案里是 没有的,按1/K=Rw+Rn+0.1+d/0.22) 可以得到d=310mm
3.按暖通空调规范的最小热阻公式,计算得到 d=57mm,注意:室内温度题目没给出,我 自己取了18度。
4. 增值 310-57=253mm

2. 低温热水辐射采暖,供回水60/50,整个系统阻力损失70Kpa,其中末端30Kpa,现在改变了供回水温度为50/43,且末端增加了布管密度,末端环路阻力损失增加了40Kpa,其他管路特性不变,问现总损失为?

分析:现末端损失 30+40=70KPa
末端以外的管路损失,原来为70-30=40Kpa,现在因为温差变小,流量增大,阻力是原来 的 (10/7)的平方 =40x(10/7)(10/7)=81.6KPa
总阻力=70+81.6=151.6Kpa

3. 厂房热风采暖,80米长,18米宽,10米高,两侧各设一普通圆喷嘴沿长度方向对送风,喷嘴离地高度5米,工作地带最大平均回流速度0.4m/s,问每股射流空气量

分析:参照教材96页的例子,分别求出lx,n 最后求出风量
我记得lx=41米,n=1.48次,L=10656m3/H

4. 已知一建筑的采暖热负荷,室内外计算温度,供暖期室外平均温度, 供暖周期100天,求采暖期间内的总耗热量

分析:此题我在教材上没找到公式,据说只要有公式,数据代入就可得到答案,参考24楼的解法

5. 类似教材123页的例题,告诉一栋建筑的定压点30m ,楼层最高21m,最低-5m,采暖系统的阻力损失等数据,让分析以下四句话哪个对,比如某层散热器会否超压,某点是否会汽化等

分析:感觉短时间内无法详细考虑,题目也没给出水压图,不直观,我放弃了这题。

6. 一筒形风帽,已知条件有直径800,长度4m,局部阻力系数0.5,室外风速v, 当只有风压作用时 ,问排风量
分析:按教材171页的公式,可出结果

7.一侧吸罩,400x800mm,已知吸风距离0.8m和吸入速度vx,并告诉了当a/b=1.0, x/b=1.0时的vx/v0的值,(题中还给出了其他三种a,b,x 组合时vx/v0的值),求排风量

分析:按教材179页,假想罩的方法求解。

8. 给出类似教材263页图2.8-4 U形压力计测压图,三段压力数据都已知,问20度时,风管中风速是多少?
分析:首先判断哪段表示动压,再根据20度时空气密度=1.2
则pd=ρv2/2 可计算出速度v


9. 一排烟系统负担六个防烟分区,已知各防烟分区面积,问图中两个管段(都负担了至 少两个防烟分区)需要的排烟量。

分析:按管段担负最大防烟分区面积x120即可,这是我拿卷后做的第一题,感觉相对最 简单。

10. 一空调箱,已知吸风处压力,过滤段压力,盘管段压力,问冷凝管需要的最小水封高 度

分析:按水封高度应大于该处负压值,将已知的三个压力相加,然后1mm水柱=9.8Pa,可 得水封高度,不知道若按1mm水柱=10Pa去计算是否算错。

11.告诉你一旋风除尘器各质量粒径分布下的分级效率,问全效率
分析:将各质量粒径百分比乘上相应的分级效率,然后几部分相加就行了

12. 根据so2的质量浓度和分子量64,求体积浓度ppm
分析:教材213页,公式2.5-1,体积浓度x 64/22.4=质量浓度,同时注意本题中的单位换算。

13. 一库房,体积75立方,室内人员散湿量0.1Kg/h,其他散湿量0.9Kg/h,室内28度,相 对湿度70%,室外干球32度,湿球28.1度,自然渗透风量1次/H换气, 用一风量600Kg/h 除湿机除湿,问除湿机送风含湿量。

分析:室内、外含湿量根据已知条件查h-d图可得室外d=22.7g/Kg,室内d=16.7g/Kg
室内总余湿量为0.1+0.9+渗透风量带入的湿量
渗透风量带入的湿量=75xρ32 x (22.7-16.7) =520g /H
总余湿量=1520g/H
600(16.7-x)=1520
求得X=14.2g/Kg

14.一空调房间,室内22度,55%,d=9.3g/Kg,余热3300W,余湿900g/H,,送风温差8度时,送风量为?

分析:这题要是按热湿比线查h-d图,就搞复杂了,会花很多时间而且误差大,本身题中给出的d=9.3就是个不准确的值。
我的做法是利用公式 h=1.01t+0.001d(2500+1.84t) 则Δh=1.01Δt+ 0.001Δd(2500+1.84Δt)
将Δh=3.3/G Δd=900/(3600.G) Δt=8代入上式,就可解得G=0.33Kg/s

15.上题中,若送风量为0.33Kg/s,求送风点含湿量
分析:恶心的出题者,在这里居然将上题的答案给出了,可怜很多查i-d图的怎么都得不到0.33的结果。
这题简单多了,根据余湿与送风量,直接可求得Δd=0.756,送风点d=9.3-0.756=8.54g/Kg

16 .还是这题,告诉你新风量,以及室外点的d,t,求总冷负荷,并规定不许查h-d图
分析:1.根据h=1.01t+0.001d(2500+1.84t),可以求得室外点h和室内点的h
2. 新风量xΔh 求得新风负荷
3. 室内余热3300W+新风负荷=总冷负荷

17.一空调冷水系统,水泵扬程32m,效率已知,温差5度,问输送能效比ER=?
分析:节能规范5.3.27有公式(教材附录也有) ,直接代入

18.已知冷水机组在cop100,cop75,cop50,cop25下的加权系数,问iplv的表达式,并解释cop100,cop75,cop50,cop25的含义
分析:公式查节能规范5.4.7,cop100含义是100%负荷时的性能系数,冷却水进水温度30度,其余不再一一列举。

19.三个风机,分别是80,83,85db,问叠加后的噪声
分析:按教材480页表3.10-5,85与83叠加后为85+2.2=87.2db
87.2与80叠加后为87.2+0.76=88db


20.给出污垢系数对冷水机组的影响图(类似教材的554页),包括制冷量和耗功的变化曲线,问0.086时相比0.044,性能系数的修正值
分析:分别查得制冷量为0.98 ,功率为1.03,则cop:0.98/1.03=0.95

21. 已知压缩机的理论排气量,比容,指示效率,摩擦效率,电机效率,容积效率,单位质量冷量(Kj/Kg),理论功率(Kj/Kg),求实际制冷系数
分析:根据理论功率, 指示效率,摩擦效率,电机效率求出实际输入功率(不需要用到容积效率)
制冷系数=单位质量冷量/实际输入功率
注意:由于题中给出的功率和冷量单位均为(Kj/Kg),所以本题不需要去求单位质量流量,因此不要用到理论排气量,比容,容积效率,否则影响了时间还有可能算错。


22. 两个制冷循环,分别告诉了蒸发器入口h1,出口h2以及冷凝器出口的h3(冷凝器出口的h3是一样的) ,求总的制冷系数(大致是这个意思,可能描述有误差)
分析:每个循环分别按制冷系数=(h2-h1)/(h3-h2)求,然后两者相加。

23.一道有关冷库的题,最后问题涉及是否会结露、结霜
不算分析:本题我看后感觉没什么方向就直接放弃,因此原题基本不记得,希望有人补充。

24.一洁净室,4000平方米,高效过滤器要求布满率为64.8%,高效过滤器尺寸1200mmx1200mm,问要用多少个高效过滤器?
分析:4000x64.8%/(1.2x1.2)=1800个

25. 一小区有五栋同样的住宅楼,每栋21层,每层8户,每户4人,用水定额130L/人.天,小时变化系数2.3,问小区生活给水总管最大用水时平均秒流量。
分析:按教材674页小区总人数大于 3000人时的公式5.1-3,直接代入各数据,别忘了有五栋楼(好在答案中没给出只算一栋楼的,否则我就忘x 5了)
免费打赏
fan8410
2006年09月25日 20:22:13
52楼
21题液管是底压液体,应该和高压液管压降算冷凝压力升高不同,我都算在蒸发温度上了,看来想太复杂了,.有没有人同意
我的观点.
回复
chengzima
2006年09月25日 20:39:12
53楼
我同意楼上的意见,我就是这样做的
回复
bigchill
2006年09月25日 20:42:06
54楼
关于上午第二题,辐射采暖水阻的,我觉得讨论点有两个
1.就是题目中给出的末端阻力已知条件是增加了40KPa还是增加为40KPa, 暖通空调编辑部模拟习题中是增加为40KPa,而实际考试中我印象肯定是增加了40KPa
2. 根据题意,布管密度增加后给出的末端阻力大家认为是针对10度温差的阻力还是针对7度温差的阻力? 我的解题思路中是将其理解为针对7度温差的阻力,所以这部分就没有去做阻力修正了.(若也做修正,这题的答案就变成220KPa了)
供回水温差改变和末端布管密度增加是对应的,末端阻力增加了40KPa应该是两者共同作用的结果,我没理由认为末端阻力增加只是对应布管密度增加而温差却要去按原先的10度.
回复
bigchill
2006年09月25日 21:26:25
55楼


2.这点我已开帖另做讨论
4.哎,这个公式教材上有吗,tn为室内,tw为室外吧
7. 66X1.01X(36.9-28),这个是室内余热量,平时经常用是因为计算通风量,但根据全面通风热平衡
排风带走的热量=室内产生的热量(余热)+进风带入的热量
直接点就是排风带走的热量=G排* c * t排
9. 认为你的做法正确,答案里有30这个选择吗?
回复
bigchill
2006年09月25日 21:32:08
56楼
上午这题有哪位能完整补充吗?

23.一道有关冷库的题,最后问题涉及是否会结露、结霜
回复
hch8558
2006年09月25日 22:03:27
57楼
7. 一厂房排风量66kg/s,排风温度36.9度,室内温度32度,室外温度28度,问排风带走的热量
分析:我是直接按 66x1.01x 36.9 做的

这样不对,教材P168页上有,
排风带走的热量=室内产生的热量(余热)+进风带入的热量是对的

室内产生的热量已经反映在36.9度,如果没有室内产生的热量,排风温度=进风温度
回复
zwlh1124
2006年09月25日 22:06:54
58楼


此题需要计算木板和保温层之间空气层的水蒸气渗透量,然后判断湿量和焓湿图中空气层状态点的湿球状态含湿量,由于时间紧张,我粗略算了一下,水蒸气渗透量不大,答案选了C不结霜。
回复
bigchill
2006年09月25日 22:32:21
59楼


没看明白你什么意思,你认为应该按 66x1.01x 36.9 还是 66x1.01x (36.9-28) 或者其他?
回复
cflm00
2006年09月25日 23:04:06
60楼
楼主记忆力不错,我去年考的,都忘的差不多了。
回复
mhjop
2006年09月26日 04:12:54
61楼
VRV那道题是求COP值,我想起来了,不过,我记得好像原题条件COP值是2.0而不是2.7,所以结果是1.66,而不是2.1?
回复

相关推荐

APP内打开