校安工程,原建筑没有构造柱,如何加固?
dust10
dust10 Lv.3
2012年02月29日 16:30:09
来自于建筑加固
只看楼主

新增构造柱必须是混凝土的么?如果原建筑有圈梁以及扶壁砖柱,新增构造柱又如何与老建筑相连接?

新增构造柱必须是混凝土的么?如果原建筑有圈梁以及扶壁砖柱,新增构造柱又如何与老建筑相连接?
免费打赏
future003
2012年02月29日 16:46:12
2楼
在墙侧新加构造柱,采用销键连接。具体的大样做法专门有本图集,名字记不清了,是专门中学校加固的,你可以搜下。
回复
future003
2012年02月29日 16:46:58
3楼
少打个字,不好意思,是关于中小学加固的图集
回复
dust10
2012年03月01日 13:23:17
4楼
图集中新增柱和新增圈梁是配套使用的,而我目前的工程为6度区,有圈梁无构造柱的校舍。问题是光增加柱而不增加圈梁能否可行。
回复
李小芹
2012年03月07日 10:44:11
5楼
09SG619-1《房屋建筑抗震加固》
你看到这本就什么都明白了,照图集出施工图,用PKPM计算
回复
dgxy1130
2012年03月09日 13:39:15
6楼
植筋,从圈梁植筋做构造柱,砖墙可以采用两边用钢筋网加固
回复
lsword
2012年03月13日 18:50:34
7楼
按照09SG619-1房屋建筑抗震加固(一)(中小学校舍抗震加固)
未命名.jpg
回复
co1426646697032
2015年03月28日 17:07:40
8楼
加混凝土键
回复
tmzxaliang
2015年03月28日 19:37:40
9楼
同样的问题
回复
jst20100705
2016年01月06日 07:51:31
10楼
谢谢楼主分享
回复
ouyangweisisi
2016年01月27日 16:07:06
11楼
谢谢楼主分享
回复