【民用建筑电气设计规范】一问
cadtelec
cadtelec Lv.2
2012年02月29日 15:40:47
来自于照明工程
只看楼主

为什么带电感镇流器的气体放电光源的相邻灯管一定要接不同相序啊?在规范里发现这么一条~

为什么带电感镇流器的气体放电光源的相邻灯管一定要接不同相序啊?

在规范里发现这么一条~
免费打赏
gdx8785
2012年02月29日 16:09:23
2楼
采用电感镇流器的荧光灯及其它气体放电灯点燃后,由于交流电频率的影响会使灯发射的光线产生相应的频率变化------- 称为“频闪效应”。
将不同组别的荧光灯及其它气体放电灯接入不同相序的电源电源回路,可以有效消除频闪现象。
回复
yuexingyufs
2012年02月29日 16:11:24
3楼
为了改善频闪效应 不至于眼睛太累
回复
dianqipanli
2012年02月29日 16:21:24
4楼
在交流电源中工作的光源,其电流是作周期性变化的。对于日光灯等气体放电灯来说,荧光粉受激发而发光,因为荧光粉的余辉很短,所以光的输出随着电流的变化而变化,频闪效应就很显著,频率愈低,则频闪效应就更为显著。
频闪效应对于生产现场,特别是旋转的设备可以使人视觉发生误差,对于转速甚至旋转方向都会发生误判,这样很容易发生事故。
而白炽灯由于是靠着发热来发光的,在电流变化时,灯丝存储着一定的能量,所以它的频闪效应影响比较小,人的视觉感觉不到。
电子镇流器工作的频率很高,所以频闪效应对于人的视觉基本没有影响,所谓的护眼灯也是根据这个原理来设计的。
为了解决频闪效应对于人的视觉影响,把相邻的灯具接在不同的相序,通过三相电流的不同变化,可以消除频闪效应对于人的视觉的影响。
《民用建筑电气设计规范》条文说明:
10.7.13
作为改善频闪效应的一项措施而提出的,在实际安装中应注意同一盏灯具内接线的正确性和可靠性,当然改善措施还有其他方法,如采用超前滞后电路或采用提高电源频率——如电子镇流器等。
回复
cadtelec
2012年03月01日 09:48:09
5楼
原来如此~~

规范是每年再版一次么?我看的还是2008年的.....
回复
蛋腚
2012年03月02日 10:17:14
6楼
为了改善频闪效应 不至于眼睛太累
回复
binnozhang
2012年05月02日 11:06:41
7楼
为了改善频闪效应 不至于眼睛太累
回复
加肥猫
2012年05月02日 11:33:43
8楼

规范一般十年出一版