栓口距地面高度为什么不一样呀
zhengjs
zhengjs Lv.2
2012年02月29日 14:47:45
只看楼主

国标04S202-21、24带灭火器箱组合式消防柜(双栓) 内2只消火栓栓口距地面高度为什么不一样呀?消防部门提出消火栓栓口距地面必须1.1米,那给怎么办?

国标04S202-21、24带灭火器箱组合式消防柜(双栓) 内2只消火栓栓口距地面高度为什么不一样呀?消防部门提出消火栓栓口距地面必须1.1米,那给怎么办?
免费打赏
山泉雾雨
2012年03月01日 15:02:10
2楼
楼主看图集很细,我看了一下确实相差8cm,不过我们一直都是按2个栓口中都距地1.1m安装的。
回复
xinmei_
2012年03月02日 10:04:47
3楼
我也有个疑问:双栓带卷盘的消防箱里面都是只有一套卷盘吗?总工说应该有两套,可是我在图集上找不到带两套卷盘的双栓箱子。
回复
duping81
2012年03月06日 08:50:42
4楼
双栓带卷盘只需要一套卷盘(水龙带、水枪都是两套),想想卷盘是干什么用的就明白了。
卷盘是供普通人扑灭初期火灾的时候用的,不需要满足两股水柱这个要求。
回复
xubaoheng0316
2012年03月06日 12:33:55
5楼
另一个发生火灾时由消防员携带。
回复
xinmei_
2012年03月09日 09:50:50
6楼

不好意思问错了。总工说的是应该有两套水枪水带,图集里只有一套。怎么回事?
回复
xinmei_
2012年03月09日 09:51:54
7楼
这位说的是为什么没有两套水枪水带的原因吗?
回复
cmsgdarch
2012年03月09日 12:19:35
8楼
图集与规范矛盾时,以规范为准。
回复
zhbm76
2012年03月09日 14:54:16
9楼
说白了就是一个消火栓,为什么要两套呢
回复
yzylt
2012年03月11日 10:08:40
10楼
双栓带卷盘只需要一套卷盘(水龙带、水枪都是两套。
卷盘是供普通人扑灭初期火灾的时候用的,不需要满足两股水柱这个要求。
回复
fuhuapin
2015年07月18日 17:34:14
11楼
我也有这疑问双栓的两个栓头高度不一致
回复