请教:合环操作
sfmyxcpy
sfmyxcpy Lv.3
2006年09月24日 10:05:43
来自于电站工程
只看楼主

如题:一个220KV系统,在两个35KV系统之间进行合环操作,相序一致,周波、电压均相同,相角差7度,能不能合环,理由呢?

如题:一个220KV系统,在两个35KV系统之间进行合环操作,相序一致,周波、电压均相同,相角差7度,能不能合环,理由呢?
nlb
2006年09月25日 09:51:39
2楼
你的相角不可能差7度,很有可能是PT角差超标,应通过试验找出原因。
回复
jstyxb
2006年09月25日 22:01:13
3楼
可以测一下PT 二次电压差是多少,如果相角差只有7度是可以并列的
回复
t_yf18
2006年12月21日 23:10:31
4楼
不允许低压合环!!!!!

合环操作只允许在高压端。低压合环容易造成电磁振荡,因为变压器高低压侧是靠电磁感应联系的;其次在低压侧合环意味着合环电流大,电磁环流大就相应引起损耗增加,同时对低压设备形成过电流冲击。

早年湖北电网就曾经因为远距离长线路输电,中间环节即为低压合环,造成系统崩溃解列。
回复
cxc3233917
2006年12月22日 17:52:17
5楼
并网和合环是有区别的哈。
回复

相关推荐