如题; 据我的了解冷备用是指安全措施已拆除,设备已具备运行条件,但隔离开关未合入的备用;热备用是指断路器一经合闸,设备即转入运行状态的备用; 但是还没有真正的理解,请哪位不吝赐教,帮我详细解答一下,最好举个有代表性的例子,谢谢!
如题;
据我的了解冷备用是指安全措施已拆除,设备已具备运行条件,但隔离开关未合入的备用;热备用是指断路器一经合闸,设备即转入运行状态的备用;
但是还没有真正的理解,请哪位不吝赐教,帮我详细解答一下,最好举个有代表性的例子,谢谢!
2楼
你的理解是正确的了
回复
3楼
其实这个问题非常简单,所谓一经合闸即可使设备带电,就是隔离开关已经合上,所有保护装置功能有效.....
回复
4楼
我也不是很明白了
看了之后似乎明白点了
回复
5楼
热备用:开关在分位,开关两侧的刀闸在合位。此时开关一合上用电设备即带电。
冷备用:开关及两侧刀闸均在分位。
对于手车式开关,热备用是指开关在分位,手车在工作位置;冷备用是指开关在分位,手车在试验位置。
回复
6楼
五楼说得非常正确
回复
7楼
5楼讲的好,字面解释就是热的可以乘热吃,冷的还得热热才能吃。-_-#
回复
8楼
补充一点,热备用转冷备用的时候需断开开关的操作电源或者是取下熔丝,这步骤是不可少的
回复
9楼
举个简单的例子
在配电室内都会有个保安电源(在2段都停电时使用的。 哈哈大家应该都知道把)它就是属于热备。如果是手车式的高压柜 手车就会在工作位
而其他没运转的设备 他们的手车都会在实验位 ---冷备
不知道说的明白不 呵呵
回复
10楼
很好,明白了。谢谢!!!
回复
11楼
很简单,冷备用是开关刀闸全拉开,保护也断了,控制电源也已经打下来了,送电时得先送控制电源、保险等,投入压板等;
热备用是只有开关已经断开,一送开关即可送电,保护也都有了,
回复