做了一个项目,审图提出地下车库未设置带隔油措施的集水坑和潜污泵。请问这个带隔油措施的,应该如何设计说明。

做了一个项目,审图提出地下车库未设置带隔油措施的集水坑和潜污泵。请问这个带隔油措施的,应该如何设计说明。
免费打赏
jefff01
2012年02月29日 10:47:03
2楼
是不是你地库上层有厨房排水?
回复
lovingdog
2012年02月29日 10:58:16
3楼
不是,是个地上部分12层地下2层车库的公建。不牵扯厨房排水什么的。车库内的集水坑只是用来排车库内地面水。看了下审图意见,说是违反GBJGJ100-98中的6.2.5条:地下汽车库宜设置带隔油措施的集水坑和排水泵。
回复
xiongmaoji
2012年02月29日 13:58:33
4楼
注意是采取措施。
简单就是水泵底座做高一点,留下一段死水区域作为沉砂用,
集水井做分隔,由分隔的下部联通过水,油比水轻,就留在另一侧的水面上了。
完全是扯淡没意义的事情。
回复
lovingdog
2012年02月29日 15:37:00
5楼
谢谢指点。不过,确实是扯淡没意义的事情。地下室汽车库地面能有多少油需要进行隔油处理的。哎。很是无语。
回复
iamluweiliang
2012年02月29日 17:17:30
6楼
没事啊~买台有隔膜的水泵咯~需要打我电话13829723704~做广一水泵的
回复
莫大将军
2012年03月01日 09:30:07
7楼
只是停车,没有洗车是不用做隔油的
回复
lizhi_625
2012年03月07日 17:24:50
8楼
参考沉砂隔油池的做法07s906