一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。现打算采取以下措施:1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障

一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。
现打算采取以下措施:
1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试
2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障
3、实在不行只有更换线路了,但是都是穿管走地下的,看起来不是一般的麻烦

麻烦的就是不是经常跳闸,而且是一般都是早上人家上班的时候跳闸,我判断是绝缘不好。各位同行,高手,有没有好的经验指导,谢谢!


这几天排查了很久,故障都是发生在下班后第二天上班前,可以确定的是都在负荷小的时候跳闸,说不好真是老鼠没人了活动引起

空开下面2路线,一路已经排查掉了就2只墙插,正常的;另一路才是“大头”,拖了12.3台电脑和复印机1台,饮水机1台,无故早上人家上班前就没电了。

现在跟电工师傅讨论,准备在这路故障分到12.3台的电线支路上临时加装漏电空开,再将范围缩小,并且每天下班后把复印机,饮水机插座拔掉,看第二天跳闸不?


[ 本帖最后由 no3no4no5 于 2012-3-6 12:36 编辑 ]
ccj8989
2012年02月29日 09:05:14
2楼
几个原因:开关问题/过载/漏电/或大功率用电器的线路接触不量跳火等
回复
gdx8785
2012年02月29日 09:07:36
3楼
在排除线路和元器件故障的前提下,要想可靠--------20台电脑分为4个回路供电;2台打印机4台饮水机为1个回路供电。
回复
ycb72517zcn
2012年02月29日 10:16:15
4楼
我判断插座或线路绝缘或者隔水不好,早晨在擦地时造成线路漏电,引起跳闸。
回复
donggewang
2012年02月29日 10:41:29
5楼
线路绝缘不好的概率小,饮水机绝缘不好的可能性大。
回复
wbmwbm
2012年02月29日 10:44:50
6楼
20台电脑*200w=4kw
饮水机4台*500w=2kw
负载有点多
测一下高峰电流,测一下导线的绝缘电阻,根据情况判断故障
回复
fwgxt_1982
2012年02月29日 10:46:46
7楼
早上是上班族开启电气设备的时间,或许是某个插座点有问题,当该点设备启用的时候,会导致开关跳闸,当没有启用的时候,什么事都没有;也许是某条回路或者设备有间隙性接地、短路的现象,可以注意。
回复
wusdsg
2012年02月29日 11:02:32
8楼
你都没有弄清楚到底是漏电跳闸还是过载跳闸,原因不同检查的思路也是有区别的
回复
huangod
2012年02月29日 11:04:15
9楼
漏电流超了,多分几个回路吧,电脑控制在6~7台一个回路
回复
zyz8438
2012年02月29日 11:05:28
10楼
这类问题处理起来确实不容易。但基本上可以判定是漏电导致跳闸。重点查查饮水机。
回复
no3no4no5
2012年02月29日 11:32:48
11楼
过载可以排除的,而且现在空开已经换大至25A了,毕竟饮水机大部分都是常通电的,电脑说说20台,其实在用的基本在12台左右,钳形表测量电流只有6安培左右。我估计也是漏电的原因,现在改线路已经不可能的了,配电箱都满了,本来2路都该分开的,现在好多都挤在一起,真的好麻烦,最担心是管子的电线破皮“打铁”了,要重新穿线几乎是不可能的。