商业网点消火栓的设置疑问
jxnclwh894171
2004年02月17日 10:48:34
只看楼主

想和大家讨论一个问题:一3层建筑物,每层高3.3米,长度为80米,每4米是一个独立商业网点,各商业网点是用砖墙隔开,每个商业网点有独立的楼梯设置在各商业网点内直通3层。请问:该建筑物的室内消火栓应怎么设置?是否需要每层在每个商业网点设置?

想和大家讨论一个问题:
一3层建筑物,每层高3.3米,长度为80米,每4米是一个独立商业网点,各商业网点是用砖墙隔开,每个商业网点有独立的楼梯设置在各商业网点内直通3层。
请问:该建筑物的室内消火栓应怎么设置?是否需要每层在每个商业网点设置?
免费打赏
lwjlwj
2004年02月17日 16:09:26
12楼
不同意楼上的观点。1,规范没有明确(该建筑物能否算得上商业网点尚待讨论)2,假如设起不到任何作用。(4米的开间;单跑楼梯,恐怕疏散都不够用,何况自救)。
回复
qja989
2004年02月17日 16:11:28
13楼
这就是典型的“三明治”建筑,底层商店,二至三层为办公或住宅。曾经请教过许多的专家,统一的意见就是:底层每一间设置一个消火栓,尽量设置于商店门口,不要怕多。二、三层虽说不易设置消火栓,采用灭火器设置,按商定建筑配置。
回复
lwjlwj
2004年02月17日 16:13:01
14楼
消防局有事干了;器材商有钱赚了;设计人员也保险不出问题了。负责任吗?
回复
lwjlwj
2004年02月17日 16:24:10
15楼
应该参照一下《建筑防火》的常高压系统,验算一下建筑物室外市政消火栓的压力是否能满足要求(在屋顶处充实水柱》7米),如满足即可不设。
回复
jxnclwh894171
2004年02月17日 16:30:03
16楼
完全满足7米的水头压力
回复
欣欣
2004年02月17日 16:38:12
17楼
同意qja989的观点。