设计中经常要求在电源进线处做总等电位连接,在各个卫生间等设置局部等电位,根据02D501局部等电位只和本层的钢筋网连接了,不太明白总等电位和局部等电位的关系,是不是局部等电位要和总等电位连接呢?要不为什么叫总等电位,局部等电位呢?
设计中经常要求在电源进线处做总等电位连接,在各个卫生间等设置局部等电位,根据02D501局部等电位只和本层的钢筋网连接了,不太明白总等电位和局部等电位的关系,是不是局部等电位要和总等电位连接呢?要不为什么叫总等电位,局部等电位呢?
2楼
我也想知道这个问题
回复
3楼
各位专家没人回答啊!
回复
4楼
总支路同分支路的问题
回复
5楼
学习了
看看
回复
6楼
局部等电位的关系?局部等电位阻值有什么要求
回复
7楼
按照图集做法没错,连到本层板钢筋网就可以,顾名思义等电位的意义,局部等电位只是保证伸臂范围内的人身安全,没必要去连到总等电位。
回复
8楼
m是总等电位 l是局部等电位
回复
9楼
1、多个LEB是并联关系 引至MEB。
2、卫生间做LEB 要求为
A、卫生间一般都有两个上下贯通的柱子,可采用 MEB 经地梁对角钢筋2根 分别引入 上述两个柱子钢筋中的 2根钢筋。
B、LEB位置在洗手盆下侧 距离地面35cm或40cm(要考虑地面防水层上返30cm)。
C、 A项2根钢筋分别用10的圆钢“L”弯跨接,经过不同的卫生间地梁螺纹钢引至LEB下方,再用25×4热镀锌扁钢或10圆钢引入LEB。
D、卫生间地面的3级钢基本都是绑扎状态,能够满足地网为一体。在3级钢的端头部位与梁 箍筋跨接,隔一根跨一次,仅跨卫生间的半圈。梁箍筋与梁主筋中的 C 项地梁螺纹钢 用10的圆钢“L”弯跨接。此处也可单独引入LEB,不必经地梁螺纹钢引入。
E、卫生间内所有的插座地线4mm2一根,分别经PVC16电工套管引入LEB。(设计上一般说是带淋浴的卫生间。为保证安全,我都是要求全部引入)
没法画图,这样表述不知道大家伙看明白没有。
回复
10楼
遗漏一个东西,现在的卫生间在后期装修的时候 一般都设计了镜前灯,因为高度小于2.4m,所以镜前灯要考虑引入一根入LEB。
回复
11楼
学习了,很详细。在后面的实际工作中验证。
回复