遇到一问题,由于设备的工作状态是有高频焊机、变频器和直流电机,补偿柜工作不正常,不知如何解决?
遇到一问题,由于设备的工作状态是有高频焊机、变频器和直流电机,补偿柜工作不正常,不知如何解决?
12楼
应该是补偿控制器受谐波干扰所致的,应该采用动态、滤波方式进行补偿;注意所选控制器一定要抗谐波型才行如RC2000系列。;
[
本帖最后由 hddqi 于 2012-3-2 15:39 编辑 ]
回复
13楼
这个型号哪出的产品
回复
14楼
用滤波方式进行补偿
回复
15楼
没做这方面的补偿柜,学习。
回复
16楼
要根据你的“不正常”状况来定了
回复
17楼
情况不明 难治
回复
18楼
估计是谐波电流太大,采取滤波措施。
回复
19楼
应该在大电流情况下测量一下谐波含量,很可能是谐波含量很大,控制器切除电容器,以达到保护电容器之目的。应该加滤波电抗,采用滤波专用控制器。
回复
20楼
我们装补偿柜的时候都没考虑那么多呢~~~
回复
21楼
学习一下啊!
回复