厂内有一套装置,其中有一台真空泵是变频控制的(LG的变频器)。这台真空泵是380V,11KW,额定电流是23A。真空泵是根据工艺条件,由PLC逻辑输出4-20mA信号到变频器里控制泵的运行。现在是真空泵每次运行时,频率逐渐上升到17Hz时,电流就达到了34A,然后就过负荷跳闸我的问题是:且不管逻辑如何,为什么17Hz时电流会到达34A ?17Hz对应是的电流,按我这个菜鸟的理解是,额定电流*(17/50)=23*17/50=7A。

厂内有一套装置,其中有一台真空泵是变频控制的(LG的变频器)。
这台真空泵是380V,11KW,额定电流是23A。
真空泵是根据工艺条件,由PLC逻辑输出4-20mA信号到变频器里控制泵的运行。
现在是真空泵每次运行时,频率逐渐上升到17Hz时,电流就达到了34A,然后就过负荷跳闸

我的问题是:
且不管逻辑如何,为什么17Hz时电流会到达34A ?
17Hz对应是的电流,按我这个菜鸟的理解是,额定电流*(17/50)=23*17/50=7A。
注:本人变频方面是菜鸟,这两天正在恶补变频器知识中。
免费打赏
haohaizi315
2012年02月29日 14:47:55
12楼
嗯。应该是电机跟负载不匹配。

可能的情况是,电机的负载转矩比较大,电机的启动特性又不好,低压变频运行很吃力导致的电流过大。小马拉大车,注定是要嗝屁的……

要么去掉变频控制(好多应用变频的场合是打着节能的旗号……),要么换电机(电机要选好,有些电机并不适合变频控制)
回复
shijian1981
2012年02月29日 14:52:11
13楼
LG的机器一般般
回复
baobao1003
2012年02月29日 14:52:53
14楼
回复
wangwanhui132
2012年02月29日 15:58:12
15楼
一般变频泵都是异步机,转速下降了,转子感应电流就会增大,所以电流上升很正常!!不明白为什么楼主说“上升到17HZ”?
回复
lqzhu0328
2012年02月29日 16:44:41
16楼
1.首先要和真空泵的厂家联系看此真空泵能否用变频器起动
2.如果能,就先不用变频器直接起动,看真空泵能否正常起动并运行。(11KW的功率不大,可以直接起动)
3.如果第2个能,那么就是变频器有问题(1.变频器本身有问题;2.变频器的选型有问题)
4.如果第2个不能,那肯定就是真空泵有问题了。
希望以上几点能对你有所帮助!
回复
mqli2004
2012年02月29日 17:03:45
17楼
如果机械上有毛病,建议查一下轴承是否缺油。
回复
dongba999
2012年02月29日 18:39:50
18楼
真空泵的机械传动部份肯定有故障。
回复
jn9q67cure9hwydq
2012年02月29日 18:47:55
19楼
可能参数高设置不当,如起动时间;启动频率;V/F曲线等。因起动转矩大,最好是高频率起动后让马达根据信号反馈运行。或者是真空机械故障,这一点好判断的,工频运一下就可知道了。
回复
yuhonchen
2012年02月29日 19:07:27
20楼


修改下设置,试试.
回复
lnhldlwj
2012年02月29日 19:13:43
21楼
查一下负载吧,电机选小的可能性不大,如果负载没问题,建议检查变频器设置,是不是转矩提升曲线不对,如果没问题,可以直接启动看看。
回复