【分析】变频泵老过载跳闸,跳闸频率17Hz而电流为额定1.5倍
woyaonianxin
2012年02月28日 16:58:51
只看楼主

厂内有一套装置,其中有一台真空泵是变频控制的(LG的变频器)。这台真空泵是380V,11KW,额定电流是23A。真空泵是根据工艺条件,由PLC逻辑输出4-20mA信号到变频器里控制泵的运行。现在是真空泵每次运行时,频率逐渐上升到17Hz时,电流就达到了34A,然后就过负荷跳闸我的问题是:且不管逻辑如何,为什么17Hz时电流会到达34A ?17Hz对应是的电流,按我这个菜鸟的理解是,额定电流*(17/50)=23*17/50=7A。

厂内有一套装置,其中有一台真空泵是变频控制的(LG的变频器)。
这台真空泵是380V,11KW,额定电流是23A。
真空泵是根据工艺条件,由PLC逻辑输出4-20mA信号到变频器里控制泵的运行。
现在是真空泵每次运行时,频率逐渐上升到17Hz时,电流就达到了34A,然后就过负荷跳闸

我的问题是:
且不管逻辑如何,为什么17Hz时电流会到达34A ?
17Hz对应是的电流,按我这个菜鸟的理解是,额定电流*(17/50)=23*17/50=7A。
注:本人变频方面是菜鸟,这两天正在恶补变频器知识中。
免费打赏
lingxuct
2012年02月28日 17:25:33
2楼
真空泵用调速控制的很少见。

变频器内部控制原理是用直流电机控制方式,电压(频率)调转速,电流调转矩。

一般变频控制不宜在20HZ以下运行,在17HZ时电流达1.478倍,说明阻转矩很大。

如果以前是正常的,现在出现故障,说明设备在机械上有毛病。

如果以前也是这样(或新装运行),是电机配的太小了。
回复
无影
2012年02月28日 17:34:25
3楼
降频的时候电压会下降的,电压下降,电流会变大。。。貌似就是这个样子。。
回复
zylaoda
2012年02月28日 20:15:26
4楼
加速时间设置短了吧
回复
zhoujs2005
2012年02月29日 10:18:44
5楼
与泵的工艺有关,真空泵起动应该不会有这样大的电流
回复
donggewang
2012年02月29日 10:49:28
6楼
同步转速=频率*60/极对数
转差率大则电流大,造成转差率大的基本原因负载重了,或机械坏了
回复
gyy0306
2012年02月29日 11:50:15
7楼
说明电机选择有问题,容量小了,如果真空泵的负载是平方转矩,在17HZ 时转矩应该是比较小的,只可能是原本的电机与真空泵不匹配。
回复
zsh340
2012年02月29日 12:59:39
8楼
真空泵的机械传动部份肯定有故障。由变频器控制的马达时,HZ越小运行电流会越高一些。只有当在50HZ或是60HZ运行时,马达电流才会接近于额定电流。
回复
g_jianguo
2012年02月29日 13:54:21
9楼
是不是机器卡壳了,你的负载是什么东西
回复
莫下雨
2012年02月29日 14:13:51
10楼
频率对应的事速度,电流对应的是转矩,启动时过负荷并跳闸,可能是设备有问题,校对下负载转矩大小,或者是否设备收到什么阻碍,曾大力负载而至
回复
wxdchgs
2012年02月29日 14:37:11
11楼

zjm1029:
是否应这样写呀。
频率对应的事(是)速度
是否设备收(受)到什么阻碍,
曾(增)大力(矩)负载而至
回复