图上的KZ是什么啊?是开关显示装置么?如果是的话,那短路器没有合闸和跳闸线圈怎么实现合闸和跳闸啊,求各位高手指教啊!诚信求教
图上的KZ是什么啊?是开关显示装置么?如果是的话,那短路器没有合闸和跳闸线圈怎么实现合闸和跳闸啊,求各位高手指教啊!诚信求教
12楼
长见识了,谢谢了!
回复
13楼
“图上的KZ是什么啊?是开关显示装置么?如果是的话,那短路器没有合闸和跳闸线圈怎么实现合闸和跳闸啊,求各位高手指教啊!诚信求教”
根据图面理解KZ应该是断路器内部的合分闸及工作电源回路,合闸和跳闸线圈在其上,完全能实现断路器的分合闸操作,楼主尽可放心。
回复
14楼
同意版主的说法 是操作机构自带的 分合闸线圈应该在那 那里面属于厂家
保密技术 建议你看一下后面的图纸器材说明
回复
15楼
101~102节点上明明写的是“断路器工作电源”,明摆着是断路器吧。
回复
16楼
应该是综合保护器吧!
回复
17楼
KZ——永磁“控制”的操作机构。图纸?厂家不可能给的,那是商业秘密。
回复
18楼
最好向厂家问清楚
回复
19楼
同意17楼意见,是控制机构
回复
20楼
同意电老鼠的意见!
回复
21楼
这是二次回路,“101 102的断路器电源” 当然是提供给断路器机构里面 合、分闸线圈的!
在电气设备符号表里,K 代表的继电器、接触器的一大类 有KA KM KP 等
但没有KZ 应该是新兴的
你也可以当接触器来理解 通、断 实现 合闸、分闸。
回复