请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器设置?
aotfly
aotfly Lv.2
2006年09月22日 21:42:42
来自于断路器
只看楼主

请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器的长延时和短延时以及瞬断电流和脱扣时间如何设置?"为方便上下级间协调配合,一般情况下:第一级保护电器(如变压器出线低压侧总开关)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5S延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。第二级配出回路保护电器,宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母线联络开关宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路短延时,应有一个级差时间,宜不小于0.1~0.2S。

请教:关于上下级的两个断路器的电子脱扣器的长延时和短延时以及瞬断电流和脱扣时间如何设置?

"为方便上下级间协调配合,一般情况下:
第一级保护电器(如变压器出线低压侧总开关)宜选用过载长延时、短路短延时(0~0.5S延时可调)保护特性,不设短路瞬时脱扣器。
第二级配出回路保护电器,宜采用过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障保护等。母线联络开关宜设过载长延时、短路短延时保护。第一级和第二级短路短延时,应有一个级差时间,宜不小于0.1~0.2S。
选择性保护电器,上级保护电器的过载长延时和短路短延时的整定电流,宜不小于下级保护电器整定值的1.3倍,以保证上下级之间的动作选择性。"

上面的说法是否准确?请教高手指导